家用石油液化气报警器怎样安装?

如题所述

1、请将报警器底座安装在距离燃气具或气源水平距离2米之外、4米以内的墙面或屋顶天花板上;

2、根据气源性质,选择报警器安装垂直方向高度位置,检测液化气,安装在距地面0.3米以内(因为燃气比重比空气重);检测人工煤气、天然气,安装在距天花板0.3米以内(因为燃气比重比空气轻)

3、电源线穿过底座接入报警器并将报警器卡入报警器底座。(若需控制排风扇、电磁阀等其它电器,须先按要求接入相应电路), 报警器预热1分钟,此时电源指示绿灯(POWER)、预热黄灯(W-UP)常亮。此时报警器无检测功能;1分钟后,预热黄灯(W-UP)熄灭,报警器进入正常监控状态。

4、如空气中的可燃气体浓度达到设定报警浓度时,报警器进入报警状态,此时报警红灯(ALARM)点亮或快速闪烁,同时蜂鸣器发出鸣响,输出继电器工作/电磁阀切断气源,若报警器接有排风扇等其它电器,也将被自动打开;此时,请立即切断气源,打开窗户,严禁开、关任何电器,并速请燃气专业人员前来排除泄漏故障。(带有切断控制阀的机型,在报警状态下,每十秒输出一关闭切断阀脉冲信号)

5、如发现故障红灯(FAULT)点亮,表明报警器出现故障,此时不再有检测报警功能,请与经销商联系维修。

6、操作按键: 按下该键,模拟报警器处于报警状态。

安装说明

(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。

(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。家用可燃气体报警器安装位置:探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答