220V并联一个电容 有什么效果 我并联一个1UF 400伏的电容 然后总听见他响 为什么 这样安全吗?
我是为了让遥控开关启动 LED的灯功率太小 开关不启动 所以并联了一个电容 可是总听见他响 为什么 这样安全吗 ? 连接方法对吗?
220V
------------|------------------|
| | LED | -----(+)------_________
| 电容 | | 变压 | | led灯 |
| | 器 |-------(-)----- —— ——
------------|-------------------|
这个好像就是 我连接的方法 看的清楚不 呵呵 这样安全吗
我觉得这个电容好像没有什么用处。相对于220v的市电来讲,因为供电功率很大,因此你这个电容的削峰平谷的作用基本不起作用,220V的交流电还是220v的交流电。(如果前面有个低功率的220v~ 转220V~的隔离变压器例外)。
而后面的LED变压器估计一般采用阻容降压的原理实现的。
你所说的遥控开关是否是在你画的电路的前面?开关的是220V的电压? 如果是这样的话,你并联的这个电容的确起到了增加70ma的电流的作用。
问题的症结在于,如果前面采用的是可控硅作为220V的通断,在控制极处于触发状态,可控硅导通,但是可控硅还需要一个最小维持电流,一般不超过5mA,很多也就1mA。因此你可以用50K,2W的电阻代替你的那个电容。(如果维持电流低于1ma,可以用0.5W,220K的电阻试试)。
你的电路需要这个维持电流,是否和你的控制电路控制极的设置有关系?因为实际上LED的电流也不小的,应该可以达到维持电流的。
我开了 2分钟 可是一直在响 没有配击穿 以后还会被击穿不? 这样安全吗?
追答若所并的是电解电容器是不安全的,其响声是漏电引起的。
我好象不用降压 我是并联的 这样会有什么反应?安全吗?