66问答网
所有问题
欧姆龙24V继电器直接给线圈两端加24V电压为什么不吸合呢?有反向二极管
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-22
1、先取消二极管,接入+24V电源,请确认是直流24V电源,用万用表测量。如果没有任何反应,继电器损坏了
2、如果1有反应,及继电器吸合,说明二极管接反或有问题,那个二极管不是叫反向二极管,叫续流二极管。续流二极管的接法一定要正确。
追问
谢谢,就是这个问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pU9n9ii9p.html
其他回答
第1个回答 2011-08-22
直流线圈加交流电基本吸合不上,交流线圈加直流电必定烧坏。
去掉二极管,没有什么用。
确认线圈电压和给定电压是否匹配(看你的变压器)。
正负接反不会烧继电器。
第2个回答 2011-08-22
1、看你的额定电压是交流220V还是直流24V。电压是否使用正确。
2、确定电压是加在了线圈上!管脚是否选错。
3、如果都没问题,那么量一下线圈有没有断,是否是好的。
只要你加的电压是外壳标的,那么二极管不影响的!
第3个回答 2011-08-22
正负极接反了,电流流经二极管和线圈,线圈没有足够的电流。所以不能吸和。
那个二极管是起保护作用的。
第4个回答 2011-08-22
直流24V继电器正反接都会吸合,反接灯不亮而已。换了吧二十几块钱而已
追问
已经换过了一个。这个继电器对电流没什么要求吧?
1
2
下一页
相似回答
欧姆龙24V继电器直接给线圈两端加24V电压为什么不吸合呢?有反向二极
...
答:
的电磁线圈规格就是24V滞直流的.并
二极管
是防止继电器断开时, 磁能释放成电能形成反冲电流, 烧坏PLC, 控制板等数字量输出模块.这个二极管的正负极与线圈极性相反, 并联在线圈电源上. 名字叫"续流二极管". 作用是使瞬间反向电流经二极管通过, 以保护其他控制电路部分.
欧姆龙为何
采用+
24v
电源,
两端
并一
二极管?
答:
1、先取消二极管,接入+24v电源,请确认是直流24v电源,用万用表测量。如果没有任何反应,继电器损坏了
2、如果1有反应,及继电器吸合,说明二极管接反或有问题,那个二极管不是叫反向二极管,叫续流二极管。续流二极管的接法一定要正确。
...D2(带续流
二极管
),不插上
线圈有
DV
24V电压
,插上线圈后就没有DV24V...
答:
你好:——★ 极有可能是线圈的正、负极接线反了 ... 被续流
二极管
短路的缘故。
直流
继电器线圈为什么
要并联
反向二极管?
答:
因为继电器线圈属于电感线圈。电感线圈通电时会产生磁场使
继电器吸合
,而在断电的瞬间由于这个磁场的作用,线圈两端会产生很高的
反向电压
(称为反电动势),这个反向电压可能高于数倍的供电电压,很有可能造成控制电路的器件工作不正常甚至击穿损坏(如烧坏驱动继电器的三极管)。在
继电器线圈两端
并联
反向二极管
,...
欧姆龙24v的
MY2N-J中间
继电器
里面含有续流二级管吗?
答:
不含有续流
二极管
,既然台达输出DO信号时
24V的
,并且MY2N-J中间
继电器
是具有续流二极管的,不会对司法输出点产生伤害。其实,中间继电器的续流二极管,一方面可以让中间继电器能快速通断,一方面防止下一次导通时
电压
的叠加,产生过电压。二极管:二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空...
大家正在搜
继电器线圈电压是多少
继电器线圈电压
中间继电器线圈电压从哪看
继电器输入电压和输出电压
接触器线圈电压怎么看
继电器线圈电阻是多少
电流继电器线圈的特点是
继电器线圈有正负吗
电流继电器实物接线图
相关问题
欧姆龙24V继电器直接给线圈两端加24V电压为什么不吸合呢?...
欧姆龙插拔式中间继电器MY4NJ-D2(带续流二极管),不插...
欧姆龙24v的MY2N-J中间继电器里面含有续流二级管吗?
欧姆龙MY2NJ继电器用加续流二极管吗
欧姆龙继电器G6S-2Y-5V-DC,它的线圈是有极性的,我...
欧姆龙继电器MY2N-J 和MY2N-D2-J能通用不,多一...
欧姆龙MY4N-J继电器上要并连一个二极管,该用什么型号的二...
欧姆龙od211输出模块控制小型中间继电器用接保护二极管怎样...