油浸式变压器采用了多个独立且互不相通的油系统来确保运行的稳定性和安全性。以下是这些油系统的主要功能和特点:


(1) 主体内油系统:这部分油系统与绕组周围的油相连,包括冷却器、散热器内的油、储油柜内的油以及35kV及以下注油式套管内的油。注油时需先放掉存储的气体。主体油主要负责绝缘与冷却,有时也会增强绝缘材料的电气强度。在真空注油时,需临时隔离不能承受高压的部件,如储油柜与主油箱。冷却器的潜油泵需确保足够的扬程,避免负压吸入空气。此外,油系统还需配备释压装置以应对可能的压力变化。


(2) 有载分接开关切换开关室内的油:这部分油有独立的保护系统,如流动继电器、储油柜和压力释放阀。它主要负责绝缘和熄灭电流。切换开关室内的油必须保持良好的密封,即使在切换过程中产生的电弧压力也不能破坏密封。


对于全密封的60kV及以上电压等级变压器,油系统主要起绝缘作用,有时也会增强油电容式套管内的绝缘强度。在主体内注油时,需确保套管接线端子密封以防止进气。


(3) 高压出线箱和点气出线箱内的油:这些油系统负责变压器高压出线的绝缘,可与主体油系统相连或设计成独立系统以简化结构。


在进行绝缘试验时,放气是首要步骤,通过分析各油系统中的含气色谱可以预判潜在故障。每个油系统必须满足运行需求,如容纳油的膨胀与收缩,以及配备放油阀门、放气塞等。每一系统都应具有良好的密封性,以确保独立操作和运输时的保护措施。


扩展资料

配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。