用什么空开,短路后能马上跳闸?

如题所述

你计算出电流后 安装一个最接近所需电流的空开就可以了(比如你用30A的电流就装40A的空开)
一楼说的不对(空气开关就是防止电线短路或人畜触电而设计的)
1)触电的电流达不到空开的电流时是不会跳闸的,有漏保触电了就会马上跳闸的
2)空开只在短路和超过他的额定电流时才跳闸,
不懂不要瞎说误人子弟,如有不当之处望高手加以纠正和指导
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-28
空气开关就是断路器。内部有自动脱扣装置。
当发生短路或严重过载时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使主触头分断,切断电源即跳闸。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-05
空气开关就是防止电线短路或人畜触电而设计的。任何一款空气开关具备这个功能,否则就不叫空气开关了。
第3个回答  2011-09-05
任何一款空气开关都具备这个功能。

回一楼:只有具备漏电保护功能的空开,才能在人畜触电的情况下,自动断开。普通的空开不具备这个功能。
第4个回答  2011-09-05
只要你的空开电流选择正确的,短路后就能立即跳闸。
相似回答