建筑电工图纸中各种符号都代表什么意思

如题所述

建筑电气工程施工图概念 

    建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 

电气工程图的特点 

(1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。    (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。    (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 

二、建筑电气工程图的类别 

1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 

供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 

弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 

2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 

强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 

    3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。     4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。

三、建筑电气工程施工图的组成 

电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 

1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 

(1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。 

(2) 图例:即图形符号,通常只列出本套图纸中的涉及的图形符号,在图例中可以标注装置与器具的安装方式和安装高度。  


(3)设备器材表:表明本套图纸中的电气设备、器具及材料明细。 

2、电气系统图:指导组织定购,安装调试。 3、平面布置图:指导施工与验收的依据。 4、安装接线图:指导电气安装检查接线。 5、标准图集:指导施工及验收依据。


一、常用的文字符号及图形符号

 

图纸是工程“语言”

,这种“语言”是采用规定符号的形式表示出来,符号分为文字符

号及图形符号。熟悉和掌握“语言”是十分关键的。对了解设计者的意图、掌握安装工程项

目、安装技术、施工准备、材料消耗、安装机器具安排、工程质量、编制施工组织设计、工

程施工图预算(或投标报价)意义十分重大。

 

电气工程图常用的文字符号(见表1-1) 

常用的文字符号有: 

1、表示相序的文字符号。 

2、表示线路敷设方式的文字符号。

3、表示敷设部位的文字符号。 

4、表示器具安装方式的文字符号。

 5、线路标注的文字符号

 (二) 

电气工程图常用的图形符号(见模拟项目电施D-02 图例符号)

 


http://wenku.baidu.com/view/e4b23a255acfa1c7ab00cc52.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-09
SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC : 暗敷设在墙内 CC : 暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE :吊顶内敷设 ,要穿金属管
一,导线穿管表示
SC- 焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管 FPC- 阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP- 金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
DB- 直埋 TC-电缆沟 BC- 暗敷在梁内 CLC- 暗敷在柱内 WC- 暗敷在墙内 CE- 沿天棚顶敷设 CC- 暗敷在天棚顶内 SCE- 吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE- 沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS- 链吊 DS- 管吊W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上
沿钢线槽: SR
沿屋架或跨屋架: BE
沿柱或跨柱: CLE
穿焊接钢管敷设: SC
穿电线管敷设: MT
穿硬塑料管敷设: PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设: FPC
电缆桥架敷设: CT
金属线槽敷设: MR
塑料线槽敷设: PR
用钢索敷设: M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设: KPC
穿金属软管敷设: CP
直接埋设: DB
电缆沟敷设: TC
导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设: AB
暗敷在梁内: BC
沿或跨柱敷设: AC
暗敷设在柱内: CLC
沿墙面敷设: WS
暗敷设在墙内: WC
沿天棚或顶板面敷设: CE
暗敷设在屋面或顶板内: CC
吊顶内敷设: SCE
地板或地面下敷设: FC
HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为 3 极开关,额定电流为 63A(3 联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流 32A,2 极开关
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下
铜芯橡皮绝缘线: BX
铜芯塑料绝缘线: BV
铜芯塑料绝缘护套线: BVV
铜母线: TMY
铝母线: LMY
铝芯橡皮绝缘线: BLX
铝芯塑料绝缘线: BLV
铝芯塑料绝缘护套线: BLVV
相似回答