推荐答案 2011-11-22
电容柜主要用于
无功补偿
,它和配电柜(出线柜)均并联在主母线上,就像挂晒衣服,是无所谓前后的,安在配电柜后端完全可以,但较常见的
是安
在进线柜之后配电柜之前。但若是箱变,则好像常见的是安在低压出线柜后端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pDsviv2Dv.html
其他回答
第1个回答 2011-11-23
可以安装在电源进线柜和配电柜后端,都在同一母线上,关键是确保电容柜内的取样电流来自进线柜就可以了
第2个回答 2011-11-22
可以安装在电源进线柜和配电柜后端。因为电容柜取的电流信号来自进线柜,放在后面没关系。
襄樊赫特电气为您提供电气开关柜服务。
第3个回答 2011-12-07
电容柜实际上补偿无功的,实际负荷中多为感性元件,而电容柜中的电容就是为了补偿电流中相位而设计的,一般电容柜都是自动控制的,根据总负载电流大小而决定投入多少,自动控制中的控制器都要采取电流数值的,数值要经过主盘上电流互感器提供,所以说我个人认为接在什么位置并不重要而如何反映负载情况,视情况进行补偿,以配电室方便为主。一般情况主盘+副盘(分路)盘+电容盘。
第4个回答 2011-11-22
可以。前后都是集中补偿,都是针对的母线。
1
2
下一页
相似回答
电容柜的
排放位置有要求
吗?
是不是最好放在
进线
的旁边?放到末端
可以吗
...
答:
实际情况是,
低压一般放在进线柜的后面,所有负荷的前面
。高压电容柜一般不和高压开关柜放在一起,国标要求设置单独的电容器室。但有的开关柜厂家做非标的时候,直接把电容柜和开关柜放在一起,其实按要求,这是不能通过供电安全验收的。而高压电容出线柜(电容出线开关柜)则没有具体的布局原则,可放在...
在
低压配电柜
排列中
,电容柜
放在
进线柜的
旁边跟电容柜放在出线柜的后面是...
答:
电容柜放在进线柜的旁边跟电容柜放在出线柜的后面是一样的
,因为都是取的母线电压信号。它与进线柜的总电流没有差别的。只是设计一般都习惯放在进线柜旁边,电流信号线离的近也好取。
关于“高压、
低压电容柜的
位置选择”的问题?
答:
1、理论上说,电容器只要在系统中并联就可以,放在进线柜处,还是放在出线柜处都是一样的,没有多大差别
,主要看设计人员和安装人员的爱好;2、一般来说,低压电容器多是与低压开关柜并列排放的,但高压电容器,由于容量大,油量多,发热快,所以高压电容几乎没有和高压开关柜并列排放的,多是单独布置...
低压
电力补偿
柜安装在
什么位置比较好
电源线
有点长
答:
一般来说
,电容
补偿柜放在
进线柜
旁边。
低压
无功补偿
柜
是
装在
负载前端好还是
后端
好呢
答:
低压无功补偿
柜装在
负载后端好。无功补偿的实际补偿其实是补偿了
电容柜
接入点的前端,所以安装的位置越是靠近末端,其实补偿的效果越好(也就是母线上的电流越低,损耗就越少);以前端和末端来说明这个区别就是,如果安装在前端(即
安装在进线柜
侧)那么电流降低的位置是进线柜位置电流降低,而补偿柜...
在开关柜中分
进线柜,
出线柜,隔离柜,
电容柜,
PT柜,变压器柜它们各自起...
答:
不会发生人身事故,所以隔离柜一般
装在进线柜的
后面。
电容柜
里装有改善功率因数的电容器,PT柜里装有测量电压和保护用的电压互感器,出线柜是向负荷供电的开关柜。这些柜子
都安装在
供电装置的中间。变压器柜不是供电装置都有的,当有这个柜子的时候,变压器柜一般布置在进线柜的另一侧(进线柜的一侧是...
大家正在搜
低压电容柜电容爆炸原因
低压电容柜怎么放电
低压电容柜的作用
低压电容柜如何停送电
低压电容柜过补的原因
低压电容补偿柜容量
低压电容补偿柜接线图
低压电容补偿柜配盘
低压电容补偿柜的作用及工作原理
相关问题
低压开关柜、低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜有什么区别?
在低压配电柜排列中,电容柜放在进线柜的旁边跟电容柜放在出线柜...
低压配电房有电源进线柜,电容补偿柜,馈电柜,请问停电送电时顺...
电容柜的排放位置有要求吗?是不是最好放在进线的旁边?放到末端...
在开关柜中分进线柜,出线柜,隔离柜,电容柜,PT柜,变压器柜...
功率因数表是装在进线柜好还是装在电容柜好 旺点电气
一个进线柜的电流互感器可以带3个无功补偿控制器吗?三台电容补...
请问下,母联柜,进线柜,电容柜,联络柜,pt柜…………的区别...