配电房高压进线柜及低压开关总柜是有失压脱扣好还是没有失压脱扣好?为什么?

如题所述

高压进线柜不安装失压脱扣装置,便于来电后的送电操作。低压要求有失压脱扣,因为突然来电时,低压负荷可能全部投入,有可能造成上级变电站过流跳闸;并且电压降低时产生的大电流可能会烧坏用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
高低压进线都要加的,加失压跳就是为了防止意外断电而重新试送成功,那样的话,我主进线的电源侧无电时,主进线依然合闸,不试送还好,万一此时下级认为是主进线断电的话,且试送成功,那么这是会死人的呀,这很不安全,所以装失压跳比不装好很多,而且加失压跳只需要加一个跳闸线圈就好,又便宜又方便的才是明智之选啊!低压的失压跳就是防止负荷过大,突然来电导致上级过流跳闸,
第2个回答  2011-11-17
高压可以没有,低压要求有失压脱扣,因为突然来电时,低压负荷全部投入,有可能造成上级变电站过流跳闸。追问

高压进线断路器和低压开关总柜有没有欠压和过压脱扣保护呢?

追答

现在生产的低压的万能断路器一般都有失压脱扣的。高压不需要必须有。低压可以自己改造,或外包给开关厂改造升级。希望对你有帮助。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-11-17
低压的都需要 对自身设备被也有好处