66问答网
所有问题
配电房高压进线柜及低压开关总柜是有失压脱扣好还是没有失压脱扣好?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-17
高压进线柜不安装失压脱扣装置,便于来电后的送电操作。低压要求有失压脱扣,因为突然来电时,低压负荷可能全部投入,有可能造成上级变电站过流跳闸;并且电压降低时产生的大电流可能会烧坏用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pDpvsnxpD.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-03-05
高低压进线都要加的,加失压跳就是为了防止意外断电而重新试送成功,那样的话,我主进线的电源侧无电时,主进线依然合闸,不试送还好,万一此时下级认为是主进线断电的话,且试送成功,那么这是会死人的呀,这很不安全,所以装失压跳比不装好很多,而且加失压跳只需要加一个跳闸线圈就好,又便宜又方便的才是明智之选啊!低压的失压跳就是防止负荷过大,突然来电导致上级过流跳闸,
第2个回答 2011-11-17
高压可以没有,低压要求有失压脱扣,因为突然来电时,低压负荷全部投入,有可能造成上级变电站过流跳闸。
追问
高压进线断路器和低压开关总柜有没有欠压和过压脱扣保护呢?
追答
现在生产的低压的万能断路器一般都有失压脱扣的。高压不需要必须有。低压可以自己改造,或外包给开关厂改造升级。希望对你有帮助。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2011-11-17
低压的都需要 对自身设备被也有好处
相似回答
配电房总柜
的智能
开关
的欠压保护经常性的跳动,导致全厂停电
答:
1、
失压脱扣
仅是断路器保护的一种,当变压器停电或者电压很低时,断路器跳闸,有时候上级闪络也会跳闸,去掉也没有关系,因为上级10KV一般变压器保护很全面,特别是10KV备自投的情况下必须去掉失压脱扣功能 2、断路器还有三段式过流保护,当短路或者过负荷情况下动作跳闸,过流三段为额定电流的1.2-1.3...
配电房高压进线
断路器、变压器进线断路器、
低压开关总柜及低压
母联柜...
答:
高压进线柜
一般不设 其他的一般都有
低压柜总开关
带的试压跳设备
有什么
作用
答:
此机构可以去掉,但不推荐这样做
。另外,如果低压配电柜还连接到发电机的话,失压保护是必需的,一是因为低压柜总开关必需跳闸,由其辅助触点去启动发电机,如低压柜总开关不自动跳闸,发电机不会自动启动。二是因为这也是防止发电机并网的一个措施。
母联
柜
的框架
开关
雪要
失压脱扣
吗
答:
母联柜的框架开关雪不要失压脱扣
。只是断开低压交流总输入开关并摇至测试位,母联是无法闭合的,互锁从总输入开关进线端釆样,必须是失压状态才可以合母联开关。二个进线和一个母联的断路器都要有电动合闸和分闸线圈,并有辅助触点(不需要失压脱扣)。
低压配电总柜
雷击时跳闸
答:
低压配电总柜
雷击时跳闸,
低压总柜
空气断路器中装
有失压脱扣
线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。
低压配电柜
的...
我想知道
配电房
高
低压开关柜
上的开关
有什么
作用,以及停电的时候
高压开关
...
答:
不同的开关起的作用不一样。高
低压柜
上的断路器起短路、失压、过载等保护作用;隔离刀闸起每一路有一个明显的断开点,便于停电检修等作用。停电时
高压柜
上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关...
大家正在搜
为什么有些电房没有高压柜
高压配电房工具柜有什么
配电房高压柜进线
配电房高压柜是怎么排列的
配电房用什么型号配电柜
配电房线接到配电柜怎么接
高压配电室里有哪些配电柜
高压配电房电柜的顺序
配电房有哪些配电柜
相关问题
哈尔滨理工大学咋样?电气类专业?
浙江理工大学电气类专业就业质量怎么样
宁夏理工学院的电气类专业怎么样?
哈理工的电气工程及其自动化专业方向改选哪个?
山东理工大学电气与电子工程学院的电子信息工程、电器信息科学与...
太原理工大学的电气工程及其自动化专业怎么样
南京理工大学、南航和西南交大的电气都分别怎么样
长安大学的电器工程极其自动化好还是太原理工的电器工程极其自动...