建筑 外架的搭设要求规范??

如题所述

外架搭设规范要求如下:钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;
根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。
当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。
如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
问:建筑外架的搭设要求规范

答: 一、建筑脚手架搭设现行国家与行业规范:
《 钢管脚手架扣件规范》 GB15831-2006
《 建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ164-2008
《 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008
《 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2010
《 建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、
《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》建设部,建建〔2000〕230号,2000年10月16日发布。
二、脚手架是施工现场常见的临时设施之一,一般指为解决施工作业人员高处作业、临时放置施工工具和少量建筑材料而搭设的架体;另也普遍用于混凝土模板支撑体系。
脚手架的种类根据使用的材料或其构件的形式,常用的有扣件式钢管脚手架、碗扣式脚手架和门式脚手架三大类;另考虑因地制宜、就地取材,部分地区使用木或竹材料搭设脚手架;另附着式升降脚手架以其安全、快捷、经济、实用等显著优势和技术性能,已在全国施工企业普及应用。
第2个回答  2011-11-18
我这有一本
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)
要的话可以发给你本回答被提问者采纳