低压配电如何进行无功补偿?

施工图上没看见有无功补偿的设备。为什么??

无功补偿有很多种方式,看你选用哪种形式的?西安赛博电气在谐波治理和无功补偿这块还是相当有实力的,可以查看下公司网站。选购产品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
无功补偿一般都是为了提供功率因数,消除利率电费,工业企业一般都要补偿的,因为工业用电的感性负载多,功率因数低,供电部门对工业用电户实行利率电费考核,所以一般都进行补偿,但民用电和一些感性负载少的用户,如果功率因数符合要求,是不需要进行补偿的,再说国家对民用电不进行利率电费考核,所以,从节省投资来说,即便功率因数低些也不进行补偿是常有的事,还有一些不专业的设计单位,设计人员对功率因数的概念本身就不清楚,就更谈不上设计补偿装置了。这时候就要等工程竣工后,如果供电局罚款,那还是要进行补偿的
北京赤那思电气是专业做无功补偿的厂家,我从事无功补偿已经几十年了,一直在技术部门工作,对于无功补偿的知识,欢迎到我的新浪博客去看看http://blog.sina.com.cn/wugongbuchang本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-05-04
对无功功率的补偿,有两种方法和两种形式。通过补偿可以提高电网的功率因数。
自然补偿和人工补偿两种方法:
(1)自然补偿。这是通过减少负载对无功功率的需求来实现的无功补偿。这方面的技术措施如避免电动机空载、轻载运行,电焊机安装空载自停装置等等。
(2)人工补偿。这是在感性负载两端并联适当容量的电容器,利用电容与电感相反的性质,补偿感性负载的无功功率。由于在电网上几乎70%是感性负载(如电机,变压器),所以这种方法被广泛采用。
个别补偿和集中补偿两种形式:
(1)个别补偿。又叫就地补偿,是把补偿装置分别设在每个负载的控制装置上。适用于大功率而且固定的负载。
(2)集中补偿。把补偿装置设在总配电装置或分路配电装置上。适用于负载功率不大而数量又较多的用电场所。本回答被网友采纳
相似回答