我们将DW15系列1600A万能断路器上面元件内部接线端子的线拆掉了,现在想还原,急求一张端子照片。

没有照片的话请教下端子上面哪些孔接了线,接了多少。

4、结构特征(DW15-630型断路器)

4.1结构概述

断路器分固定式和抽屉式两种,抽屉式由断路器本体及抽屉座组成。

DW15-630型断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器和左右侧板安装在一块绝缘上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开按钮机构指示。左上方装有分励脱扣器,背部装有欠电压脱扣器与脱扣半轴相连。速饱和电流互感器或电流电压变换器穿在下母线上,欠电压延时阻容装置、热继电器或电子型脱扣器均分别装在断路器下方。

4.2触头系统和瞬动过电流脱扣器(见图1) 

触头系统利用平行导体流过的电流获得电动力补偿提高了断路器的通断能力,当出现短路电流时导体间产生电动斥力来增加压力,此时快速电磁铁9动作而拉动连杆7,使连杆4越过死区,触头即被打开,并由01支点轴销推动绝缘臂8释放自由脱扣机构,因而起到快速断开的作用。

4.3操作机构(见图2)

断路器的操作机构采用弹簧贮能闭合,使之触头闭合速度与操作速度无关。操作机构是由自由脱扣机构,贮能弹簧、连杆、摇臂等组成,操作机构具有贮能再扣,闭合,断开3种性能,其动作原理分述如下:

贮能再扣:由操作手柄带动转轴O向逆时针方向旋转120°以使连杆O1、O2跟着旋转同时绕O4点转7动将贮能弹簧2由O5点拉伸到O6点,且摇臂1上的滚子3脱离杠杆4而上升,因受到弹簧5的作用力使杠杆6滚子推动扣片8,使之逆时针转动,直至扣片越过自由脱扣半轴10,能再扣为止,此时为贮能再扣完毕。

闭合:将手柄向顺时针转动,当A轴销推动连杆11越过四区时,贮能弹簧释放能量迅速把摇臂1上的滚子3沿着杠杆4向逆时针方向转动而推动连杆9上升使断路器迅速闭合。 当操作机构处于闭合位置时,由于转轴12上凸片卡住连杆9,从而防止了断路器在闭合位置时再次贮能而影响触头可靠闭合。

断开:当瞬时过电流脱扣器、分励脱扣器或欠电压脱扣器中任一信号传送到半轴10,使之向顺时针方向旋转释放扣片8,此时无连杆机构解体,断路器在触头弹簧的反力和分闸弹簧的作用下迅速断开。

当电磁铁转动时,电磁铁的吸合和释放牵引拉杆13直接带动摇臂1,完成上述贮能再扣和闭合程序。

4.4过电流脱扣器 

4.5热一电磁式过电流脱扣器具有过载长延时和短路瞬时保护功能。 

电磁式短路瞬动过电流脱扣器是由拍合式电磁铁组成,主回路母线穿过铁心,当发生短路电流时,由拍合式铁动作,使断路器断开(如见图1)所示。出产时,过电流瞬动整定倍数已调整完毕,用户不得自行调节。热式长延时过电流脱扣器是由速饱和电流互感器、双金属片式热继电器和分励脱扣器等组成(见图3),当有过载电流发出时,热继电器中的触头闭合,使分励脱扣器动作,从而使断路器分断。

电子式脱扣器(见图3和图4)

本断路器可装置的电子式脱扣有DT1系列(分立元件组成)或DT3系列(集成电路元件组成)两种。DT3系列除了具有DT1系列所有的过载长延时、短路瞬时保护和欠电压保护及瞬时动作实验按钮外,还具有故障显示和记忆,断路器过载报警等功能。

4.6欠电压脱扣器

欠电压瞬时脱扣器由拍合式电磁铁和反力弹簧组成。动作特可通过螺杆调节反力弹簧来达到。欠电压脱扣器为长期通电工作制。

欠电压延时脱扣器是由欠电压瞬时脱扣器和电子延时电路组成,并容于电子式脱扣器中的欠电压延时脱扣器工作原理见图4和图5。以阻容式向用户提供的欠电压延时脱扣器工作原理见图5。

4.7断路器闭合装置

断路器闭合装置是由电磁铁和选装的DK-1型电磁式或DK-2型电子式控制箱两部分组成。操作电磁铁为装甲螺管形式,交流(或直流)电源应经过控制箱是安装在断路器的左上方。

DK-1型电磁式控制箱电路原理见图6、图7、图8

DK-2型电子式控制箱电路原理见图9