地下人防工程电线管用什么材质?有没有强性规定?

在哪个文件里有?

地下人防工程电线管用穿焊接钢管,由《人民防空地下室设计规范》7.4.3条强性规定。

根据《人民防空地下室设计规范》规定:

防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、密闭功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成漏气、漏毒等现象,甚至滤毒通风时室内形不成超压。

在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。

穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。

注:地下人防工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施。

扩展资料

地下人防工程设计要点:

防空地下室专业队工程、人员掩蔽工程设计时,应以掩蔽面积按“规范”表3.2.1-2的“面积标准”确定掩蔽人员或装备数量,不允许随意提高“面积标准”,致使掩蔽人员或装备数量降低,造成出入口宽度、防护设备及风水电专业设计参数偏小,满足不了战时实际需要。

人防物资库工程宜按储存食品、物资为主,物资出入口门洞最小宽度为1.5m,对于建筑面积大于2000m防护单元的物资库主要出入口宜考虑进叉车,设计图纸上应明确车行通道,车行通道宽度应满足通行的要求。

防空地下室采用桩基且按单桩承载力特征值设计时,桩身应按计入上部墙、柱传来核动荷载的荷载组合值来验算其强度;防空地下室墙、柱应按“规范”要求的计入上部建筑自重和动荷载的荷载组合值验算其强度,桩、墙、柱等应按“规范”规定考虑材料强度的提高。

参考资料来源:百度百科-人民防空地下室设计规范

参考资料来源:百度百科-人民防空地下室

参考资料来源:百度百科-地下人防工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10

地下人防工程电线管用穿焊接钢管,人民防空地下室设计规范7.4.3条强性规定。

根据《人民防空地下室设计规范》7.4.3 条

人民防空地下室在战时可对人员、车辆、物资等起到掩护的作用,是重要的人防工程。

人民防空地下室工程是战时防备敌人空袭,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障,普通地下室不能取代人防工程作为战时防空袭的掩蔽场所。

参考资料:百度百科-人民防空地下室设计规范

参考资料:百度百科-人民防空地下室

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-10

防空地下室建筑面积、人防有效面积、掩蔽面积的计算。

这里所称的防空地下室建筑面积,是指由防空地下室直接承受冲击波动荷载作用的构件所围成封闭空间的面积,即由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门(防爆波活门)门框墙、封堵墙、防护隔墙等形成的封闭空间面积。

防空地下室口外通道、竖井、楼梯、风道等均不能计入防空地下室建筑面积。人防有效面积是指满足人员、设备使用的面积,数值为防空地下室建筑面积与结构面积之差。人防掩蔽面积是指供掩蔽人员、物资、车辆使用的人防有效面积。其数值为人防有效面积减去下列各部分面积后的使用面积:

(1)口部房间、防毒通道、密闭通道面积;

(2)通风、给排水、供电、防化、通信等专业设备房间面积;

(3)厕所、盥洗室、开水间等面积。



参考资料来源:百度百科-人民防空地下室设计规范

参考资料来源:百度百科-人民防空地下室

参考资料来源:百度百科-地下人防工程

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-20
7.4.3
第4个回答  2011-12-05
目前都是穿焊接钢管,验收规范里有。
相似回答