电工:三线光电开关(NPN)一个很菜鸟的问题。麻烦各位了,谢谢

这一个三线光电开关(NPN)我刚接触光电传感器,光电开关,不太懂这个。
1:红圈中的那个东西是不是可以理解成“接触器、继电器”的线圈啊,
2;如果我在 红/棕 这个线上接24V正极,在 黄/黑 那根线上接24V负极,那么当常开触点闭合时 输出 兰/兰 那根线是24V的负极吗???麻烦各位了,谢谢

NPN 常开 三线式 光电开关 :棕色接+24V,蓝色接0V负,黒色是输出:(NPN的黒色输出0V)
在棕色线(+24V)与黒色线上接24伏继电器的线圈 。
常开:有光感应时,黒色线有输出,继电器吸合。
要实现不同的输出逻辑可按以下接负载:
最终你要用继电器的触点去控制外部设备,所以常开触点和常闭触点 对输入来说是相反的逻辑。要用正逻辑就用常开触点去控制外部设备,要用负逻辑就用常闭触点去控制外部设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-28
他这种光电开关有两根是光电开关电源,也就是红/棕为+,黄/黑为-。那根蓝色线是光电开关的24V正极输出。比如你要用这个光电开关控制一个中间继电器,把24电源的正负极分别接在光电开关的红/棕和黄/黑上。再把光电开关蓝色输出线接在中间继电器的线圈13脚,最后再把24电源的0V线接在中间继电器线圈14脚。这样就行了。
第2个回答  2011-11-28
三根线,红色接正极,黑色接负极,蓝色接输出,如果是常开型的,导通时蓝色应该输出24v电压,和黑色的线之间是24v