电容自动补偿控制器怎么设置功率因数在0.95

现在补到0.97-0.99了,不经济,怎么设置自动补偿控制器补偿到0.95后就不再投入或者切除,以达到最好的经济效益?是低压补偿控制柜上用。

呵呵
不知道你用的补偿器是哪一种,不同的补偿器思路相同,但是操作上稍有不同。
如果你使用的是我们深圳市奥特电器有限公司的“GZK系列智能补偿器”,那么,你可以这样设置:
1、长按“Moden”键,使补偿器进入:参数设置状态,
2、再按“Moden”键,选择设置的参数。这是循环选择的,你选到:“切除”灯亮,表示设置“切除点”
3、按“+”或“-”键,通过数字窗口现实的数字,把切除点设置到:0.95,即表示当功率因数达到0.95时,电容就不投了,超过就切除电容。
这样,可以蒋功率因数稳定在0.95这个你想要的数值上。

不过有个问题想同你探讨:你说“现在补到0.97-0.99了,不经济”这种说法好像依据不足。如果你的补偿装置已经是正式的设备,投入正常使用了,那么它工作起来,使补偿后功率因数越高(越接近1.00),供电局的奖励就越多,对于设备成本摊销也越快,结果应该是更经济才对。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,无功补偿装置才能正确使用工作。
第2个回答  2018-04-05

无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,无功补偿装置才能正确使用工作。

无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。产品具备RS485通讯接口,其所采样得到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功谐波百分量、功率因数、温度可通过通讯接口传送到其它外部设备。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-20
呵呵
这里有答案:http://zhidao.baidu.com/question/198415475.html
常规的不用自己设置,厂家出厂的默认参数是可以用的。