电焊机二次线的要求有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-17
使用专用焊把线,双线到位,焊把线不得有裸露接头,严禁借用金属管道,脚手架等金属物代替导线使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pDD9px2n9.html
其他回答
第1个回答 2019-08-20
交流焊机输出线不大于30米,逆变直流焊机支持推力电流,输出线可达到100米,
相似回答
焊机二次
接地
线的要求有哪些?
答:
电焊机二次接地线的要求如下:
1、使用专用焊把线:必须使用专门设计的焊把线,而不是借用金属管道、脚手架或其他金属物体作为导线
。
焊把线是双线到位,不能有裸露的接头
。2、
清洁平整
:焊机二次接地线连接部位保持干净、平整,没有油污。3、
导电性能良好的材料
:在进行二次接地时,使用铜排、铜芯线或...
电焊机
一次线和
二次线的
长度
答:
电焊机一次线和二次线的长度要求如下:
1、电焊机一次线的长度一般不宜超过2~3m
。当有临时任务需要较长的电源线时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设,其高度必须距地面2.5m以上,不允许将电源线拖在地面上。2、电焊机二次线的长度一般不宜超过30m。电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替...
电焊机的
接线
有什么要求
吗?
答:
电焊机一次线(搭铁线)长度应小于5m,
二次线(焊把线)长度应小于30m
。
接线应压接牢固,并安装可靠防护罩
。每台电焊机应用专用电源控制开关,开关的保险丝容量应为该机的1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝。
焊机的电源线一般不超过3米
答:
电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米
,具体如下:(1)《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9、5、2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线
长度不应大于5m
,其电源进线处必须设置防护罩。(2)第9、5、4 条电焊机械的二次线应
采用防水橡皮护套铜芯软电缆
,电缆长度不应大于30m,不...
电焊机
一次线长度应小于5m,
二次线
长度应小于30米
答:
电焊机
一次线长度应小于5m,
二次线
长度应小于30米主要是防止一旦
有什么
情况发生可以及时方便地关闭电源开关,防止焊把线过长。电焊机简介:电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按...
电焊机的二次线
不得大于多少米
答:
电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米
。《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线
长度不应大于5m
,其电源进线处必须设置防护罩。第9.5,4 条电焊机械的二次线应
采用防水橡皮护套铜芯软电缆
,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋...