25mm2=多少m2

rt

25mm2=0.25cm2=0.0025m2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-09
40匹是风冷模块还是水冷螺杆,电加热是多大的,总功率是多少,铜线和开关是否国标等,25平方线可以带大约130A电流,三相电的60KW的电功率,你说的40匹可能是风冷模块,最大功率是33.4KW,最大电流是67.5A,应该没问题,你查下别的原因,如果是明线,长时间用温度不超过30度问题也不大,看具体情况定,可继续补充提问,
那可能有漏电的地方,用钳形表卡下电流,如果和上述参数出入不大,也没问题,如果大,那就检修一下,如电路部分,压缩机是否过载或过电流等,
三相电流不平衡,只会那相电流大,那根线发热,如出入不大也没事,
如果过载就不行,开关,电线发热就是过载造成的,把三相平衡好,过载原因找到并处理好,开关只要触头接触良好,跟新旧没关系,电线也与新旧没关系,本回答被网友采纳