66问答网
所有问题
漏电开关碰线为什么不跳
380V 三相 线都着火了 一个空气开关 一个漏电开关 两个都不挑 线路长5米 我都换了两个漏电断路器了 空气开关与漏电开关都是100A的 求高手指点
举报该问题
推荐答案 2011-11-22
你换上的是两个漏电断路器,那个地线没有接好或没接上,(你用的是三相四线漏电断路器)只有零线中有漏电流且到一定值时,才会跳闸,原来的空开是质量差的,线着火了 100A就会在几秒内,跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pD29p2Dsn.html
其他回答
第1个回答 2011-11-22
断路器瞬时动作的电流一般为整定电流的10倍以上,如果受前级供电线路过长、过细影响,导致短路时电流不能快速上升,则断路器就不能迅速动作,导致保护失效。
在您这个例子中,如果短路时电流不能迅速上升到1000安培以上,断路器就会迟缓动作,导致线路烧毁。
第2个回答 2011-11-27
因为你的碰线的地方产生的是瞬间电流,,线头就打火断开.而线着火是电线过小,电流超过电线的额定电流几倍,电流回路电流没有超过100A,所以不会跳闸.最好就电线加大.100A的开关配25mm的铜线.
第3个回答 2011-11-22
两个可能
1.空开选大了。你工作电流多大?选100安的空开?
2质量问题
本回答被网友采纳
相似回答
为什么
同时
碰
火线和零线
漏电开关不
跳闸
答:
漏电开关可能是63A的那种型号,一般都是用作总开关兼漏电保护,
当火线跟零线碰在一起短路,瞬间的电流值并没有达到60A
,所以漏电开关不跳的。家庭正确安装应在漏电开关后面回装单极空气开关,用作过载,短路保护。漏电开关是利用漏电流(或叫剩余电流)来控制跳闸的,就是说,正常情况下,零线和火线是提...
火线和零线
碰到
一起
为什么漏电保护器不
跳闸?
答:
因为火线电流和零线电流相等,漏保是不跳闸的
。只有火线和零线电流不相等才跳闸。漏电时电流通过地线流向大地,火线与零线电流不等,漏保跳闸。
碰
电了
为什么
漏保空开不会跳闸?
答:
碰电了,漏电保护器不会跳闸,
可能是你的漏电保护器选的比较大,而碰电的时间比较短,另一种可能就是漏电保护器故障
,所以说不会跳闸
我家安装了
漏电保护器
,
为什么
人触电了不跳闸
答:
1、人站在绝缘的木凳上,一手碰到了火线一手碰到了零线。这种情况肯定会触电,但是漏电保护器不会跳闸,
因为人体没有接触大地,没有产生漏电
。2、人站在地上,一只手碰到了火线,这时候人会触电。如果漏电电流没有达到30毫安漏保也不会跳闸,我们家用的漏保起跳电流最低30毫安。因为大多鞋子是绝缘的,...
为什么
三相四线
漏电保护器
零线接地了保护器
不跳
。
答:
一,三相四线漏保必须要接零线,否则漏保失去
漏电
保护功能。二,漏保上端零线接地(重复接地)漏保不会跳,漏保保护的下端线路,与接地电阻大小无关,但你接地电阻确实过大,没起到重复接地的作用,接地电阻一般要小于4欧,不是兆殴
漏电开关碰线为什么不跳
答:
你换上的是两个漏电断路器,那个地线没有接好或没接上,(你用的是三相四
线漏电
断路器)只有零线中有
漏电
流且到一定值时,才会跳闸,原来的空开是质量差的,线着火了 100A就会在几秒内,跳闸的。
大家正在搜
漏电开关跳闸打不上去
漏电开关老是跳闸怎么回事
漏电开关试验按钮不跳
漏电开关不跳闸的原因
漏电开关没跳闸但是断电了
电开关跳闸是什么原因
家里漏电开关老是跳闸
漏电开关跳闸处理方法
漏电开关用一会就跳闸
相关问题
漏电保护器输出端零线与地线相通,为什么不跳闸
火线和零线碰到一起为什么漏电保护器不跳闸
为什么漏电保护器跳闸我把两根线一倒就不跳闸了?
漏电开关跳闸打不上为什么将火线和零线调换一下就不跳了呢?
总漏电开关跳分闸漏电开关为什么不跳
为什么同时碰火线和零线 漏电开关不 跳闸
为什么零线碰地线漏电开关不跳闸?