漏电开关碰线为什么不跳

380V 三相 线都着火了 一个空气开关 一个漏电开关 两个都不挑 线路长5米 我都换了两个漏电断路器了 空气开关与漏电开关都是100A的 求高手指点

你换上的是两个漏电断路器,那个地线没有接好或没接上,(你用的是三相四线漏电断路器)只有零线中有漏电流且到一定值时,才会跳闸,原来的空开是质量差的,线着火了 100A就会在几秒内,跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-22
断路器瞬时动作的电流一般为整定电流的10倍以上,如果受前级供电线路过长、过细影响,导致短路时电流不能快速上升,则断路器就不能迅速动作,导致保护失效。
在您这个例子中,如果短路时电流不能迅速上升到1000安培以上,断路器就会迟缓动作,导致线路烧毁。
第2个回答  2011-11-27
因为你的碰线的地方产生的是瞬间电流,,线头就打火断开.而线着火是电线过小,电流超过电线的额定电流几倍,电流回路电流没有超过100A,所以不会跳闸.最好就电线加大.100A的开关配25mm的铜线.
第3个回答  2011-11-22
两个可能
1.空开选大了。你工作电流多大?选100安的空开?
2质量问题本回答被网友采纳