220kv变电站,装机容量3×240兆伏安 供电能力是多少万千瓦?

比如 “规划区内规划的110KV变电站供电容量为3X50兆伏安,其10KV供电能力为150/10/1.8=8.3万千瓦” 这里面1.8代表什么? 如果是计算220kv变电站供电量应该是怎么转换呢?麻烦计算公式写详细一些~~谢谢

装机容量为S MVA (视在功率)
功率因数为cosα
则供电能力P=S/cosα MkW=S/(10cosα) 万kW (有功功率)
上面的例子中,110KV变电站应该有两回出线,若功率因数为cosα取0.9,
则每条出线的供电能力为150/10/1.8=8.3万千瓦追问

如果是220kv呢,供电能力又是怎样?是720/10/1.8么?cosα这个系数还是取0.9么?

追答

正常情况下,负荷功率都在0.9左右,所以取cosα=0.9
如果是求总的供电能力,则P=S/(10cosα)=720/10/0.9=80 万千瓦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-27
一般是50000kva,如要再大,特殊场合使用需要和变压器厂协商特殊定制,网内(南网和国网)不会选到这么大,运行起来不经济,损耗大,也只是工业或特殊使用环境会考虑一个电压等级的最大变压器的装机容量。