新建变压器大小的确定?

一个机械加工型企业,如果把所以设备的功率加起来来计算变压器容量我觉的会选的很大,比如原来的企业设备总功率约为400KW加40台焊机,用的是500的变压器,因为这些设备不可能同时用,而且存在满负载和空载的情况,正常工作时负控终端显示的大概在300KW左右。这就是个比较复杂的问题。如果按理论算可能500的嫌小了。这以上问题一知半解,请高手指导,谢谢!

新建变压器大小的确定
1.如果设备总容量500千瓦..可配500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
2.未加备用容量
在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数选择最合适容量的变压器
有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)
需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 5 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37
大型热处理车间 0.7~0.8 橡胶制品厂0.5~0.6
由有功计算负荷(kw功率)再选最合适标准容量的变压器.
3.正常工作时负控终端显示的大概在300KW左右.考虑功率因数.如不加新设备就用
400KVA变压器.
5.按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
故用400KVA变压器也可.大些更保险

过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15
你分析的基本差不多,选择变压器应综合考虑:设备的同时使用率(同时使用的最大负荷),变压器的负载率(一般在50-80%之间),还有留有一定的增容量。建议安装630KVA的变压器.