66问答网
所有问题
垫层混凝土试块检测强度严重超设计强度怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-08
《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,“结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件……”这是强制性条文。
问题是垫层是否属于“结构混凝土”,如果是,就必须做试块;如果不是,就不强调必须做试块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9vsDDUn22U9s9999D.html
相似回答
混凝土试块检测强度严重超设计强度怎么办
?
答:
3、如果是因为配合比试配强度过高可以调整配合比,如果不是配合比的问题查看拌合设备计量准确
;4、
在试件试压过程中,自己控制一下数据
。工地上大多都是这么操作的。当然这不合试验操作规范
6�1
混凝土试块
试验
强度
过高
怎么办
?评定标准是什么?
答:
混凝土试块强度
过高不必担心,但如果数据的离散性很大,即标准偏差值很大,也肯能造成强度不合格。评定标准:1、试件大于等于10组时,应以数理统计方法按下述条件评定:Rn-K1S大于等于0.9R且最小值不小于K2R 2、试件小于10组时,可用非统计方法进行评定:Rn大于等于1.15R且最小值大于等于0.95R 实...
混凝土
抗压强度值高
怎么办
C10
砼
达到
设计强度
的485%
答:
垫层一般不进入资料,不是重要部位,
所以在重新 送一组同条件试块出合格报告就好
。砌筑砂浆的部位好进行实体检测,所以要进行回弹的。
混凝土试块强度检测
不合格该
怎么
处理
答:
1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收
;2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可...
混凝土试块
抗压
强度
达到
设计
值109%,非统计评定不合格,
怎么办
?怎么处理...
答:
你可以再送一组
试块
,但是这组试块要达到
设计强度
的121%。这样两组平均值就可以了。
混凝土试块强度
代表值
超过设计
多少才不合格?具体给出现行规范规定_百度...
答:
对试块的要求是满足
设计强度
即可,没有提及不能超过多少,但如果
强度超过设计
值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题。原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。
试块强度
过高是管理水平不合格,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。当
混凝土强度
等级不高于C20时,其强度...
大家正在搜
垫层混凝土试块留置规范
垫层混凝土强度
混凝土试块强度
垫层混凝土需要送检吗
混凝土送检试块标准
抗渗混凝土试块试验时间
垫层试块不合格怎么处理
垫层一般用什么标号的混凝土
混凝土试块
相关问题
检测混凝土试块强度超过设计强度多少算不合格
混凝土试块检测强度严重超设计强度怎么办?
混凝土试块强度超出设计强度多少为不合格
混凝土试块检验强度高于设计强度两个等级以上,怎么做原因分析?
基础垫层试块强度过高,检测中心不做评定,怎么处理
混凝土试块,超过设计值多少个等级算超强?
混凝土强度超级,该怎么解决?
混凝土标养试块强度超高的处理方法