17千瓦距离变压器500米用三相四线16平方铝线行吗,主线是25平方的

变压器是160的,四个电机

  可以,铝的电阻率是2.83 ×10-8,500米16平方毫米的电缆,电阻=500X2.83X0.01/16=0.9欧姆。17千瓦额定电流大约34A,线路压降=0.9X34=30.6V,30.6/220=13.5%,压降小于15%,但是偏大,建议使用25平方铝线或16平方铜线。
  变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-20
够用,我们农村电井一般都这样的。太远的启动费劲电机会热一些。
第2个回答  2011-08-19
铝的电阻率是2.83 ×10-8,500米16平方毫米的电缆,电阻=500X2.83X0.01/16=0.9欧姆。17千瓦额定电流大约34A,线路压降=0.9X34=30.6V,30.6/220=13.5%,压降小于15%,但是偏大,建议使用25平方铝线或16平方铜线。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-19
不行 有点小 i=p/u 16平铝线最多承受40个电流
第4个回答  2011-08-19
没问题的