17千瓦距离变压器500米用三相四线16平方铝线行吗,主线是25平方的
变压器是160的,四个电机
举报该问题
推荐答案 2015-11-06
可以,铝的电阻率是2.83 ×10-8,500米16平方毫米的电缆,电阻=500X2.83X0.01/16=0.9欧姆。17千瓦额定电流大约34A,线路压降=0.9X34=30.6V,30.6/220=13.5%,压降小于15%,但是偏大,建议使用25平方铝线或16平方铜线。
变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9vnxnvv2.html
其他回答
第1个回答 2011-08-20
够用,我们农村电井一般都这样的。太远的启动费劲电机会热一些。
第2个回答 2011-08-19
铝的电阻率是2.83 ×10-8,500米16平方毫米的电缆,电阻=500X2.83X0.01/16=0.9欧姆。17千瓦额定电流大约34A,线路压降=0.9X34=30.6V,30.6/220=13.5%,压降小于15%,但是偏大,建议使用25平方铝线或16平方铜线。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-08-19
不行 有点小 i=p/u 16平铝线最多承受40个电流
第4个回答 2011-08-19
没问题的
相似回答
17千瓦
电机用多大
铝线
电缆(
距离
为400
米的三相四线
)
答:
要求降压7%以下的,用
25平方的
。
电工知识急!急!
距离500米用25平方线
承受多少
千瓦
答:
500米用
25mm²
铝线,
电阻R=ρ(L/S)=0.029X500/25=0.58Ω 允许末端电压降为20V 通过的电流应该为 I=U/R=20/0.58=34A 三相电可以通过17KW 单相电可以通过6KW
17千瓦用
电量220v用多大
主线
好
答:
单相电每
千瓦的
电流是4.5A
,17
x4.5=76.5安,铜线每平方毫米能通过的安电流为5~7安,76.5/5=15.3
,用16平方
毫米铜线,如果
用铝线
应该
用25平方
毫米
电器的总功率估计在
17千瓦,16平方的三相四线
铜线(线长10米)能承受吗
答:
如果是17kw的电阻,电流为25A,如有感性负载,考虑功率因数0.8,电流即为31.25。
16平方的
线最多可以带至少60到80A。负载即使是电动机也足够了。
三相四线17
个
千瓦的
照明
需要
多大的电缆
答:
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
三相四线
照明
17千瓦
电流为30安左右,建议选6平方铜线!
17千瓦
380v电机用几
平方线
?
答:
17kw380v电机的正常工作电流为:I=17000÷(380×1.732×0.8)=33A。选择
4平方
毫米的铜电源线,但考虑设备启动时电流较大,也可选择6平方毫米的铜电源线。铜线安全载流量:
2.5平方
毫米铜电源线的安全载流量28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量—35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量—48A 。10...