4乘300平方的铜芯电缆最大载流量是多少个千瓦?三相基本平衡

距离是50米 穿pvc管。yjv300的铜芯散线和4乘300的铜芯电缆载流量有差别吗?

100以上的铜芯电缆每平方的安全载流为3a那么150的安全载流为450a。380v供电,电机每个千瓦电流为2a 那么150可以承受220kw。220v供电每千瓦电流为4.5a 那么150可以承受100kw。

缩写含义:

RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯。

RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号

电缆规格UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。

KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。

SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。

RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明。

AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-26
120-150KW,主要看你的负载性质决定,要是重载启动重载运行的,就是120-125KW那样,要是间歇式工作制的150-160KW也可以。你问的这个有一点点差,芯数多载流量小一点点。
第2个回答  2013-10-26
建议用电流因为散热快,PVC套管散热慢,距离短可以不考虑压降
如果你设备是大设备(15KW以上)比较多的而且不经常启动的应该在250KW左右
你设备是小设备(15KW以上下)比较多的而且不经常启动的应该在350KW左右
经常启动的打6-8折追问

建议用电流因为散热快?????电流散热快是什么意思?

追答

就是电流大了以后电线发热需要散热
一般相同电线电缆在土壤里散热快,如果套PVC 管散热就慢

追问

电线没有外保护层!!!时间久了电线的外皮就老化了!! 保护层怎么处理?谢谢

追答

只要你电线买来是标准的应该不会

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-26
YJV 四芯580~单芯740A 25℃