66问答网
所有问题
变压器带负载运行时,负载变化其铁损耗和铜损耗如何变化?空载损耗性质是怎样的?
这是一道供用电技术课程里的题,我找遍书本都找不到这道题,谁能帮帮忙?谢谢了。
举报该问题
推荐答案 2007-07-08
带负载运行时,负载增加时铜损耗增加,
铜损耗=一次绕组电阻乘一次电流的平方+二次绕组电阻乘二次电流的平方
(注:如果是三相,则为每相铜损耗之和)
空载损耗,主要是铁损耗(和空载时一次绕组的铜损耗)
铁损耗基本与负载无关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9nsD2pU.html
其他回答
第1个回答 2007-07-08
空载损耗就是铁损
应该是负荷越大,铁损耗和铜损耗越高
因为电压和变压器容量一定,负荷越大,电流就越大,
绕组电阻一定,电流越大,消耗的功率也越大所以铜损也越大
铁损因为比较复杂,我认为是大到一定值就不会变化了,因为存在铁心饱和的问题
其实也是看到你的问题现想的答案,可能不一定准确,大家可以交流
相似回答
变压器的有
功无功
损耗和铁损铜损
空载负载损耗
是怎样的
对应
的?
谁包...
答:
针对变压器而言,有功损耗包括铜损,有功损耗主要也是铜损,
铜损随负荷的大小改变,负荷越大,铜损越多,负荷越小,铜损越少
。无功损耗包含铁损,无功损耗主要也是铁损,铁损是固定的,不管带负荷多少,消耗都是一样的,所以变压器要避免空载和轻载运行,负荷接近额定负荷运行效率最高。空载时的损耗包括...
变压器损耗
包括
铜损和铁损,
其中哪个是可变
损耗,
哪个是不变损耗,为什么...
答:
铁损在变压器空载或轻载时,其功率损耗占据了大部分。相比之下,
铜损是可变的,主要发生在原副绕组的电阻上,其大小与电流的平方成正比
。铜损被称为可变损耗,因为当原副绕组的电流保持不变时,铜损测得的数值就相对固定。变压器设计时会尽量减小铜损,以提高效率。在短路试验中,由于副边短路导致铁芯...
变压器
中的铁耗
和铜
耗到底是什么?
答:
变压器的空载损耗和负载损耗
分别指的是铁耗和铜耗:1、铁耗指的是磁性材料中由于存在交变或脉动磁场而引起的功率
损耗,
以热的形式表现,简称“铁耗”,又称“磁心损耗”、“激励损耗”。当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,...
变压器的
变
损与负载
之间的关系,比如说
空载
变损高还是低,满
负荷
又
怎么样
...
答:
变压器损耗分为铁损和铜损,
铁损是不变损耗,铜损是可变损耗
。空载的时候只有铁损,随着负载的加重,铜损变大,满载的时候损耗达到最大。
变压器损耗
包括
铜损和铁损,
其中哪个是可变
损耗,
哪个是不变损耗,为什么...
答:
因此铜损又叫可变损耗。只要保证原副绕组的电流不变,所测铜损即为不变损耗。变压器设计中的一个重要指标,就是使变压器中的功率损耗为最小或在允许范围之内。变压器、发电机和电动机都存在铁损。当电源电压一定
时,铁损是
一个恒定值,与
负载性质
和电流大小无关。
变压器的
损耗主要分
铜损和铁损
。
变压器
中
空载运行时铜
耗为什么小可以忽略,而铁耗为什么比较大?分析...
答:
而当
变压器空载运行时
由于线圈里没有电流,此时
负载损耗
也等于零。所谓
铁损是
变压器空载损耗的俗称
,其是
由于
变压器带
电后铁心激磁造成的,分为磁滞
损耗和
涡流损耗两部分。其和变压器上加载的电压成正比和变压器是否带负载无关。即不管变压器是否
带负载,
只要其带额定电压
,其空载损耗的
值就是一定的。所以当...
大家正在搜
变压器空载损耗和负载损耗
变压器的铁损耗与负载的关系
变压器负载损耗大怎么造成的
空载损耗和负载损耗
变压器负载损耗大的原因
变压器的空载损耗
变压器空载损耗主要是
变压器 负载损耗
变压器负载损耗标准
相关问题
变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将_______,铜...
变压器负载时真正的铁耗和铜耗与空载损耗和短路损耗有无差别。为...
变压器带负载运行时,所产生的损耗为负载损耗+空载损耗吗?
变压器负载运行时,若负载电流增大,其铁心损耗将_,铜耗将_。
随着负载变化,变压器的效率也发生变化,当铜损耗()
变压器运行时其总损耗是随负载变化而变化的,什么事变
一台变压器在维修时不慎铁心截面减小了,空载电流与铜损耗将怎样...
变压器的有功无功损耗和铁损铜损 空载负载损耗 是怎样的对应的...