66问答网
所有问题
5P中央空调相线相序接错了,会出现什么情况?如何才能说明相线接对了?
5P空调相线相序接错了,会出现什么情况?
举报该问题
推荐答案 2011-08-08
看压缩机或者冷凝器风机是否反转,高低压是否正常。一般来说,相序错了,压缩机或者冷凝器风机会反转,并且低压不降反升,噪音比较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9Dn9p99D.html
其他回答
第1个回答 2011-08-09
如果按照正常的接线,出现相序接错会出现压缩机、风机反转,压缩机声音异常的响!时间久了就会出现高压会变低,低压会变高,更久了有可能会让压缩机损坏!一般的空调上都会相序保护的!~
第2个回答 2011-08-09
找出那3根火线,随意调换其中两根火线的位置就可以了、
第3个回答 2011-08-08
系统不正常运转,出现报警
相似回答
5p
的
空调
要布线,是三相电的,要
什么
布线?要布几根?只布三条三相电线行...
答:
要布四根线,三根作为电源线(三相380V),一根接地线。至于相序,你只能是在接线的时候试了,这种空调都有相序保护装置的,如果
相序接
反
了,空调
是不会起动的,主要是保护压缩机。
空调
插头调整
相序
-空调三
相线序接错如何
改正
答:
空调三
相线序接错如何
改正 三相相线中的任意二相对调一下就可以了。三相
空调机
一般都装有相序保护装置
,相序错误
是不会工作的。祝你工作顺利。空调三相线序接错如何改正 任意两相对调,如果接错
,空调
不会起动,或者起动一会就会保护停机。你要想别人告诉你正确的接法。神仙也没办法。空调上的相...
空调
三
相线序接错如何
改正
答:
三相中任意二相对调一下就可以了。相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。相序分量:交流电力系统中有三根导线,分为ABC三相,正常情况下三相电压、电流对称,相位相差120°。但在系统出现故障时,ABC三相不再对称,为便于分析,可将电压、电流分解为正序、负序和零序...
空调
器供电
相序接
反导致不致冷
答:
他说的没错。单相电源供电的空调不受相序影响。
三相电供电的空调如果相序接反了压缩机就会反转,保护不全或没有转换阀的空调甚至可能损坏压缩机
。当相序错误时只需任意调换其中两根相线的位置就可以了。
三相
空调
电源如果接反
,会发生什么
现象
答:
分别为A、B、C线,每根线之间相差120度。在三相电中,正常情况下,三个相线的电压、电流和相位应该按照一定的顺序连接,这被称为相序。如果三个相线的连接顺序错误
,就会
导致
相序接
反的问题。在安装和使用三相设备时,需要注意相序连接的正确性,否则可能会造成设备无法正常运行或者损坏设备。
三相
空调
电机接反
会出现什么情况?
答:
如果三相空调电机接反,即空调电机的三个相线连接错误,会导致以下情况:1. 电机无法启动:连接错误会导致电机无法正常启动。因为三相电机需要按照正确的相序来连接,否则无法形成旋转磁场。2. 电机运行不稳定:如果三相电机的相线连接错误,可能会导致电机运行不稳定,产生噪音或振动等异常现象。3. 电机过热...
大家正在搜
中央空调相序错了会怎么样
空调相序接反了能有什么后果
中央空调相序错相
格力中央空调相序保护怎么办
格力空调相序不对显示什么
三相空调相序怎么接
5匹空调相序接反了
中央空调电源相序故障
格力空调三相电相序接反
相关问题
被雷打过的中央空调会出现相序保护吗?
三相电空调相序接错会怎样
5p的空调要布线,是三相电的,要什么布线?要布几根?只布三条...
怎么知道空调三相电接错
空调三相线序接错如何改正
三相电空调要是接错了电源线,会发生什么事?
三相电机相线顺序为什么要固定,接错顺序有什么影响?
三相有功电能表相序接错会咋样?