请问安装的空调室外机比室内机高,需要打回油弯吗?多少米打回油弯合适啊

如题所述

安装的空调室外机比室内机高,不需要打回油弯,3米打回油弯合适。
安装空调的时候要注意以下事项:
1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。
2、 一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。
3、 将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。
4、 用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。
5、 在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。
6、 在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-08
这问题提得好,许多品牌空调的寿命莫名其妙的缩短了,换压缩机后问题还是多多,殊不知祸根出在安装不当、回油不畅致压缩机缺油、系统油堵--------。
室外机一般情况下应低于室内机,布管应横平竖直;回气管稍有点坡度就能使油滴顺利回返压缩机。
当外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷剂蒸汽及时带回;若弯过大积油过多阻力大、超出小压缩机的抽吸回油能力时,也就是故障的引子了);如果还有一段平行管、则在拐向竖管时再顺便加做回油弯(高度差稍大于管径便可);若有可能、外机接管时,在平行管增设“U”形回油弯。室内外机落差十米以上的,在垂直管道回气管,每6-8m设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回外机.

回补充问题:垂直走向中间盘了一个直径40CM的圈,可能安装的师傅希望通过这种形式达到设置中继回油“U”的作用,估计底弧存油的部分不是很大,如果是旧机、运行基本正常也就算了;若是新安装的,8米落差已不短,如果能在这位置做成20-30CM横向的浅“U”,流向、阻力和管长都会得到改善。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-08
具体要看高低差了,如果室外机的高度不是很高就没有必要,在室外机接头处弯个较大的圆圈(回油弯)就可以了。如果高低差在5-10米之间,最好在连接铜管的中间部位再弯制一个圆圈(存油弯)为宜,或者是U型弯也不错。
第3个回答  2011-08-08
只需要铜管出去之后下弯30公分左右差不多了,主要防止水顺着铜管流进去