基础垫层C15送检试块不合格怎么办,现在基础筏板已经浇筑,已经无法回弹。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-21
基础垫层不是结构构件,C15不是经过规范规定的方法计算出的结果。唯一的办法是与设计人沟通,结构师有权力和义务自行处理。但有人说没必要送检试块,这话不对,若不送检,岂不是可以随意浇筑吗?
回弹、钻芯 我看不必要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p99vxp9ns.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
请设计院变更垫层砼等级。
其实,垫层砼就没有必要送检。
要有针对性的做法,解决问题。不是针对技术。
第2个回答 2011-08-02
1,送检的试块制作是否符合规范,是标养?有多少组?有几组不合格?还是统计后为不合格?
验算所用的配比是否合理,浇打的料与配合比的情况是否相符(尤其是塌落度)养护怎样?
2,看基础筏板的设计强度等级,厚度,看能否钻取芯样;
3,征求设计院的意见。
相似回答
大型
筏板基础
施工质量问题及预防措施?
答:
在进行大型筏板基础混凝土浇筑前要先进行基础梁柱钢筋绑扎,并且梁柱的钢筋要插在筏板上
,对于梁柱插筋的位置,要通过测量放线来进行定位,但由于筏板基础钢筋的阻碍,会使基础梁柱再插筋时受到影响,从而使基础梁柱位置产生偏移,加上模板支撑不牢,埋件固定措施不当,浇筑时的碰撞等原因,都会使大型筏板基础在施工时产生基础...
筏板基础
混凝土在水中浇筑的
,浇筑
完后一天时间一直浸在水中,混凝土质量...
答:
现在你看到的表面应该是很多砂石,即使把水抽掉,混凝土强度也无法达到;一般情况下是抗渗混凝土,有一定的憎水性,但是如果在水中浇筑的话,为什么不把水抽掉
,垫层
上做了防水,基坑有水的话是一定不能浇筑的;我觉得还是重新再浇混凝土吧,万一以后出大问题,恐怕主要责任人要坐牢的 ...
基础筏板
及基础梁工程施工方案?
答:
(14)浇筑筏板砼时不需分层,
一次浇筑成型,虚摊砼时比设计标高先稍高一些,待振捣均匀密实后用木抹子按标高线搓平即可
。(15)浇筑砼连续进行,若因非正常原因造成浇筑暂停,当停歇时间超过水泥初凝时间时,接槎处按施工缝处理。施工缝应留直槎,继续浇筑砼前对施工缝处理方法为:先剔除接槎处的浮动石子,再摊少量高标号...
筏板基础
施工步骤详细操作要点有哪些?
答:
1)筏板钢筋及模板安装完毕并检查无误,
并清除模内泥土、垃圾、杂物及积水之后,即可进行筏板基础底板混凝土浇筑;混凝土应一次连续浇筑完成
。2)当筏板基础长度过长(40m以上)时,往往在中部位置留设贯通后浇带或膨胀加强带,以避免出现温度收缩裂缝。对于超厚的筏形基础,应充分考虑采取降低水泥水化热和浇筑入模温度的措施,...
浇筑筏板基础
褥
垫层
上方10cm厚
c15
的混泥土层时,监理需要旁站吗?_百度...
答:
不需要
急!类型海边的住宅楼为预管桩
基础,垫层C15
请问是否要做土工试验报告,是...
答:
边坡设计等等,依照你具体工程需求需要做哪些试验,你对应做出试验并评估优劣。对于
,垫层c15
的一般不用做。第二:预管桩,这个只是桩,也称桩
基础,
属于基础的一部分。
筏板,筏板
是在桩位之上,他们可以共同存在,而且一般有桩的话,大部分都是
筏板基础
。筏板和桩是不矛盾的,他们都属于基础的一部分。
大家正在搜
基础垫层试块不合格怎么办
垫层试块强度不合格怎么办
基础试块不合格怎么办
人行道板下的C15垫层试块不合格
垫层试块不合格怎么处理
垫层标养试块忘了送检怎么办
混凝土试块不合格怎么办
桩试块不合格怎么办
混凝土垫层不合格怎么办
相关问题
基础底板已经浇筑,但补桩的试块抗压报告出来不合格,这个问题怎...
基础垫层C15检测评定为离散,现在土已回填,怎么办
从垫层到一层所有的试块不合格是怎么回事啊?
基础垫层混凝土试压块不合格情况说明这么写
垫层试块强度C15,达到75%,怎么办
筏板基础混凝土能用回弹法检测强度吗
筏板基础混凝土强度能从筏板顶面采用回弹法回弹强度吗?结果准确...
高层建筑筏板基础、条基、独基浇筑完混凝土后需要做什么检测,有...