线圈24V的中间继电器两个常开出点能接两跟220V的火线吗? 不接零线,火线是风机电源,

线圈24V的中间继电器两个常开出点能接两跟220V的火线吗?
不接零线,火线是风机电源,风机功率也比较大,

你说的那种继电器一般都是塑壳式的小型中间继电器,壳体侧面都有触点导通能力,跟线圈是多少的没关系,就是直流5V的继电器其触点也能接220的电压,但问题在于如果风机用于偶尔启停使用寿命还是很长的,如果是频繁启动触点会发热并且触点表面会严重氧化导致接触不良最后由于发热烧毁,劝你用24V的继电器来驱动一个交流接触器,用接触器的触点来接通风机的火线,这样就能用24V的控制电来控制220V的大功率负载了,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
可以接的但是要看你继电器接点是否能承受电机的电流要是承受不了的话就得用大电流的继电器转换一下
第2个回答  2011-08-13
不能接,因为如果你要是想考这两个常开控制风机的频繁启动的话很可能造成烧毁情况。如果你想做自动控制电源建议你将接触点功率换成符合要求的。至于控制端倒是没有问问题
第3个回答  2011-08-13
可以的,普通DC24V的常开负载断都标有“24~380VAC”的,只要常开端标注额定电流满足供电需求就行了,建意使用40A的中间继电器