推荐答案 2011-08-15
你说的那种继电器一般都是塑壳式的小型中间继电器,壳体侧面都有触点导通能力,跟线圈是多少的没关系,就是直流5V的继电器其触点也能接220的电压,但问题在于如果风机用于偶尔启停使用寿命还是很长的,如果是频繁启动触点会发热并且触点表面会严重氧化导致接触不良最后由于发热烧毁,劝你用24V的继电器来驱动一个交流接触器,用接触器的触点来接通风机的火线,这样就能用24V的控制电来控制220V的大功率负载了,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p92nnnn2v.html
其他回答
第1个回答 2011-08-13
可以接的但是要看你继电器接点是否能承受电机的电流要是承受不了的话就得用大电流的继电器转换一下
第2个回答 2011-08-13
不能接,因为如果你要是想考这两个常开控制风机的频繁启动的话很可能造成烧毁情况。如果你想做自动控制电源建议你将接触点功率换成符合要求的。至于控制端倒是没有问问题
第3个回答 2011-08-13
可以的,普通DC24V的常开负载断都标有“24~380VAC”的,只要常开端标注额定电流满足供电需求就行了,建意使用40A的中间继电器
相似回答
二线
常开
光电开关
,中间继电器,220V
接触器与
二
相电机中间怎么
连接
答:
1、接光电开关:把光电开关的一端(棕色)
接24V,
另一端(黑色)接继电器的14号针脚,继电器的13号针脚接0V;2、接接触器:把
220V
接触器的
线圈的
A1接中间继电器的 5号 针脚
,中间继电器的
9号针脚接
火线,
接触器线圈的A2
接零线
。3、接电机:把火线和零线接到接触器的R和S端子,U和V端子接电机...
常用的小型
中间继电器
只接
火线
会不会启动
答:
是只接火线因为相当于开关.线包要接火线与
零线
的,
或接两根 相线 或接其它控制电压
为什么
中间继电器的线圈可以
只接一端,而另一端
不接,
这样能工作吗
答:
如果线圈就两个接线点这样是不会工作的 你看清楚这设备在工作吗 如果在工作就说明
线圈是
能工作的
可能是线圈的
另一端引出了
两个接
点 有一个在下面你没发现而已
220v中间继电器连接
变频,外面
不接零线,
只连一根
火线
能控制变频器启停...
答:
不接零线,火线
与谁构成回路呢?没有电源回路,
继电器
怎么吸合呢?它不吸合,触点不接通,变频器就没有运行指令。自然也就无法运行。
固态
继电器,
输入点3和4
点不接,
1接到
24v,2接
到万能表指针上,另一个指针...
答:
一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端
,继电器线圈
另一端
接零线
。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。
中间继电器的
控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段
,中间继电器线圈
另一段接零线。
三相电!三根
火线
没有
零线
!接1个灯泡!怎么接!三根线必须有电!有1根不...
答:
还有一个办法:就是用150W与200W的电灯串联接入380V,150W正常工作,200W是作为降压用的,也有实际为100W的发光。这样就没有不该有的损耗。必须要说明的是,不论什么方法,接入380
V的电器
开关必须同时控制两根电源线。否则有安全隐患。灯泡的电压都视为
220V,
三相电的电压都视为380V,这是违规操作。
大家正在搜
中间继电器是一种什么继电器
中间继电器和继电器的区别
中间继电器线圈怎么接
中间继电器线圈电压从哪看
中间继电器线圈电流
中间继电器线圈电阻值
中间继电器常开和常闭
24v中间继电器接线
220v继电器线圈电阻
相关问题
线圈24V的中间继电器两个常开出点能接两跟220V的火线吗
继电器线圈的两个点是否能同时接火线?
线圈为24V的中间继电器的触点能不能接220V的电压?
中间继电器2个线圈触头是用2根火线控制的吗
为什么中间继电器的线圈可以只接一端,而另一端不接,这样能工作...
220V中间继电器线圈为什么要分火线零线,
两档旋钮开关常开常闭能接220伏电源吗?怎么把电源线和轴流风...
常用的小型中间继电器只接火线会不会启动