容性无功功率和感性无功功率性质有什么不同

如题所述

(1)感性无功功率  

在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度Ψ,cosΨ称为功率因数。  

(2) 容性无功功率  

在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。 

(3)无功功率补偿的原理  

在交流电路中,纯电阻负载电流IR与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流IC则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差为,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗。

无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
1)感性无功功率  在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度Ψ,cosΨ称为功率因数。  
(2) 容性无功功率  在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。 
(3)无功功率补偿的原理  在交流电路中,纯电阻负载电流IR与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流IC则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差为,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗.
无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-17
方向不同,二者是相对的。可以这么理解,感性无功即是指感性器件(如电感)上消耗的无功,容性无功是指容性器件(如电容)上消耗的无功。据无功计算公式:Q=UIsinφ,其中角度φ指电压U超前电流I的相位角。由于感性元件上电压相角超前电流相角,所以感性无功为正;同理由于感性元件上电压相角滞后电流相角,所以φ为负,进而容性无功为负,关键即在此。容性无功为负,那么容性无功即可以理解为负的感性无功,从而容性器件(如电容)上消耗的容性无功即可以理解为容性器件上产生了感性无功、发出了感性无功、发出了无功。相反地,感性器件(如电感)上消耗了感性无功,也可以理解为发出了容性无功。
所以,损耗了无功功率(即感性无功),也即是发出了容性无功;前者自有系统中容性无功的产生元件(如发电机、电容器组等)来提供,后者也即是由这些元件来消耗。所谓无功功率的损耗只是个说法而已,也可以说成是容性无功功率的产生。同时无功功率,只是二者在容性负载和感性负载之间不断进行交换抵消。
第3个回答  2019-03-22
我来给一个最好理解的解释。
前提:电感和电容的电压电流均像电阻一样取关联方向。
电感:阻抗Z=jX,那么复功率S=相量U×相量I的共轭,最后得出复功率S=jQ=jI²X,即Q=I²X,为正值。此时,我们就把这个无功功率叫做感性无功功率。结论,电感要吸收无功功率,或者电感要吸收感性无功(这个无功功率为正值)。
电容:阻抗Z=-jX,同样按照公式得出Q=-I²X,为负值。此时,我们把这个功率叫做容性无功。结论,电容要发出无功功率,或者电容要吸收容性无功(这个无功功率为负值)。
对于同步电机而言:发电机和电动机强调的是有功的运行状态,也就是说输出有功功率的是发电机,消耗有功功率的是电动机。从无功的角度来看,它们是相同的:过励时,它们均发出无功功率;欠励时,它们均吸收无功功率。
对于异步电机而言:市面上的异步电机都是电动机(几乎没有发电机),它们都是要吸收大量的无功功率。
PS:觉得帮助到你了,点个赞吧。
2018年11月26日添:觉得不对,请评论区提。否则,你的点踩就是对他人的不负责。
2019年3月22日已修订。
第4个回答  2011-08-14
前者电流向量角度超前于电压向量角度,如果是纯电容器,则超前90度;后者恰好相反,纯电感则落后90度。在视在功率一定的条件下,电网中接入的负荷多为感性负荷,这样以来有功分量因感性无功分量增大而减少。这时接入容性负荷,抵消感性负荷,这样相对有功分量就增大了。
相似回答