停电的原理是什么?

如题所述

1、自动装置切除故障后又恢复供电。这种停电时间基本在1秒左右,因为电网上通常有大量电容电感等无功设备,还有电动机等转动设备,所以作为用户,能感觉到的基本也就是电灯突然暗了一下而已。对电网来说,这种情况通常是配电网(变电站与变电站之间相互联络的线路叫输电网,变电站输送到用户的线路叫配电网)上发生了暂时故障,该线路所在开关跳闸,故障处的电弧消失绝缘恢复,然后又在极短的时间重新合闸成功。
或者还有一种比较少的情况是一路输电线路或者主变压器故障,备自投装置将故障的线路或者主变切除,然后将其所带的供电线路切换至另一条线路或者主变。这种情况时间较长,但也在10秒以内。
2、 单相接地引起的停电。由于配电网没有中性点,所以只有一相线路接地的时候可以继续运行一段时间(原则上是两个小时,但是配网调度的原则是尽量让用户少停电不是?)这个时候即使有接地选线装置,也不是特别能确定具体是哪条线路接地,所以需要试拉来进行确定。一次试拉通常需要4、5分钟,之后可能还会重复试拉来确定故障点,最后对故障点进行停电维修。
3、设备故障引起的停电
比如说架空线路短路和断线,电缆线路故障,还有像开关柜爆炸之类的故障,通常需要较长的时间进行故障的排除和维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-01

导致停电的原因有两种:计划停电,包括输变电设备维修,发电设备维修。非计划停电,也就是故障停电,发电设备故障,输变电设备故障,线路断线,短路等地区用电负荷突增,系统有功功率缺额,导致系统瞬间频率电压降低,自动低频低压减负荷装置动作,切断部分用户电源,让系统恢复正常频率电压,防止电网崩溃的情况,这种情况下,切断用户负荷是有严格的等级分类的,一般城镇居民用电是作为三类负荷首先断电的。

第一:减负荷的不是供电公司,是系统内的自动低频减载装置。
第二:减载后快速恢复供电,要建立在减载稳压稳频成功的基础上,否则,系统奔溃,电网解列,是无电可送的。首先要查明事故原因,是的,这已经是一起事故了,进行设备检'查,还有什么实验什么的,之后按负荷类别依次送电等等,确实是要花费很长时间的。
最后,停电面积越大,恢复时间越长。这是颠扑不破的真理。就和电网越大,稳定性越强一模一样,不容置疑。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-01

1.在一个非常简单的电网里,发电量和用电量相等,电网就可以稳定运行。题主所说的切除部分负荷,恢复供电的做法是可行的。
2.发电量和用电量的平衡,实际上包含有功功率和无功功率两方面,前者影响频率稳定,后者影响电压稳定。这种平衡不仅受电源和负荷的影响,还会受到线路参数的影响。在一个复杂电网里,发生故障切除某些节点后,电网的整个拓扑结构都发生了变化,要想重新取得有功和无功的平衡,并不仅仅是简单的切除部分负荷就能达到目标。
3.大电网是一个非常复杂的系统,取得平衡也需要经历一个过渡过程。切除负荷或者接入发电机,需要满足一些条件,否则可能破坏电力系统暂态稳定性,无法由过渡态达到新的稳态,而是引起电网振荡甚至解列,造成更大范围的停电。