钢筋混泥土独立基础底面积为2*3,放坡系数M=0.5,坑深4米,设有垫层100厚,求该基坑的挖土量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-08
V=(a+mh)(b+mh)h
V=(2+0.5*4)(3+0.5*4)4=4*5*4=80ç«ç±³.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p2pxxvinp.html
其他回答
第1个回答 2012-01-10
楼上错了 四角多算了 用公式很简单 自己去找土方开挖计算公式印象深刻点 垫层是与开挖无关 所以楼上体积多算了
第2个回答 2012-01-09
楼上正解 这个跟垫层厚度没关系的
相似回答
建筑项目工程量计算规则及公式?
答:
满堂基础工程量=满堂
基础底面积
×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积3、
独立基础
( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础: V=长×宽×高(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2其中V1——基础上部棱台体积...
放坡系数的
计算公式
答:
边坡坡度=1: m=h/b,m为
放坡系数
,m=b/h 土壁边坡坡度的底宽b与基高h之比。举例:1米5为起点,0.33的系数。例如基高是4米。补充一下,在建筑中,地基地坑放坡起点一般以
基坑底
为放坡起点。屋面保温层一般以屋面边沟边为放坡起点。
谁有化粪池施工方案啊
答:
由于洪前社安置房为浅
独立基础,
而设计的化粪池基底比房子的
基础深
4.0米,且距离房子基础仅1.8米小于安全距离。故应对化粪池基坑开挖采用支护。 本基坑支护工程开挖深度为5.6米左右,采用拉森式钢板桩做直立式护壁,钢板桩板宽为200
MM
,桩长设计长度5M ,嵌入土体部分1.0M ,支撑系统共设置1层,其标高为-1.50处,(相对标...
请问下建筑中的
放坡系数
怎么来确定。
答:
规定:土方坡度系数(m):(如图所示)是指土壁边坡坡度的底宽b与基高h之比,即m=b/h计算
,放坡系数
为一个数值。(例:b为0.3,h为0.6,则放坡系数
为0.5
)边坡坡度:指基高h与底宽b之比,即h:b=1:xx,既是平常所说按1:xx放坡。(例h为0.6,b为0.3,则坡度为1:2)1、在建筑...
4米深的基坑,
要
放坡
吗?放坡多少合理?
答:
4米深的基坑
需要放坡,放坡系数依据土类环境而定。一、二类土开挖深度超过1.2米时放坡
,放坡系数是
人工开挖时1:0.50,机械分坑内和坑上,坑内放坡系数是1:0.33,坑上放坡系数是1:0.75,三类土深度超过1.5米时放坡,放坡系数人工1:0.33,机械坑内是1:0.25,坑上是1:0.67 。基坑开挖放坡还...
算
基坑
土方量:
三
边
放坡,求
公式?
答:
公式:V=1/3h(S 上+√(S 下*S 上)+S 下) S 上=140 S 下=60 V=1/3*3*(140+60+√140*60)=291.65m2 基坑下底长 10m,下底宽 6m 基坑上底长 14m ,上底宽 10m 开挖深度 3m ,开挖坡率 1:
0.5
求基坑
开挖土方量 、 圆柱体:体积
=底面积
×高 长方体:体积=长×宽×高 正方体:体积=棱长×...
大家正在搜
独立基础的底面积如何确定
独立基础钢筋含量
独立基础双层钢筋图集
独立基础钢筋算量
独立基础钢筋
独立基础钢筋图集
独立基础短柱钢筋图集
独立基础钢筋长度计算
独立基础钢筋长短布置