小区二次供水水箱浮球阀造成低区水压不稳

我们小区低区水压相当不稳,经过检查,是由于二次供水水箱里的水在浪动,浮球阀在水箱里一高一低,补水口一会补水一会停,造成低区的水压不稳。寻求解决方法!!!

1/浮球周围做个围挡,挡住水浪这个方法是白做的,
2/在水箱补水口前加一个常闭电磁阀,利用水箱中的液位控制启闭,液位降到一定高度之后开启,达到一定高度之后关闭,可以利用夜间用水低峰期把水补满,当然这种方法需要另外加一个控制箱。这个方法解决问题的一半,只能减少故障现象的频率但不能根治故障.因为水池补水时,水池进水管径大压损自然也大,低区的高点(往往是3楼,因为一般小区会选择3楼以下使用市政不耗电压力)的用户水压还是不够。
3/完美的方法是换或改造水池进水阀,QQ619878393已提供(或改造原有的)阀门彻底解决几十个同样案例.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-09
你可以这么做,在水箱补水口前加一个常闭电磁阀,利用水箱中的液位控制启闭,液位降到一定高度之后开启,达到一定高度之后关闭,可以利用夜间用水低峰期把水补满,当然这种方法需要另外加一个控制箱。
第2个回答  2012-01-07
你可以在浮球周围做个围挡,挡住水浪。你可以试试。