可燃气体报警器的日常维护怎么做

如题所述

1、日常维护工作
可燃气体探测器日常维护就是检查其所在场所中是否收到灰尘、溅水、腐蚀等情况的影响,特别是腐蚀之类对可燃气体报警器的作用和寿命直接造成重大影响,需要及时进行处理。
2、定期处理工作
对可燃气体探测器定期进行测试是保障其检查灵敏度和精准度的重要操作,可以确保可燃气体探测器是否能够正常工作。
3、定期校准标定
这些可燃气体报警器就是来对于空气中的一些可燃气体或者是有毒气体进行检测的,这样可以有效的对于气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,这样就可以有效的对于一些气体进行检查,这样就可以有效的保障了空气中有毒气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,进行报警,这样就可以有效的对于检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10

1、每周应对探测进行巡检,确定探测器显示正常,安装牢固,外观完好,探测器进气口通气良好。

2、每季度应对探测器进气口进行清洁(清洁时应关闭探测器的供电),清洁后安装回原位。如进气口堵塞严重,可联系代理商或厂家进行更换。

3、每年应由具有相关资质的机构对探测器进行一次校准或检测。

第2个回答  2015-11-27
可燃气体报警器的使用在使用过程中要定期检查仪表是否正常工作,控制器、传感器要保 证可靠接地。传感器与控制器是一一对应的关系,在安装调试好之后,不要随意更换。传感器不要在有水蒸气弥漫或长期有水淋的场所使用。检测元件的使用寿命在正常情况下,红外线吸收式为5年,热导式为3年,催化式为2年。应根据情况及时更换,以确保安全生产。如果发生报警,监测人员根据主机箱上的报警地点知道在何处可能发生气体泄露,并通知有关人员到现场查明原因。待天然气被排走后,按下主机箱面板上的复位键,关闭排风扇。如果天然气被切断,需要现场手动拨起电磁阀。
参考资料http://www.lxqiti.com/shownews1.php?id=327&cid=23
第3个回答  推荐于2017-10-10
1、注意清洁,不要太脏,堵着透气孔。
2、隔一段时间自检一次。
3、不要经常断电。
这是HD2000可燃气体报警器的要求。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-09-24
工业可燃(有毒)气体探测器保养指南
切勿对传感器头喷杀虫剂、定性发胶、油漆粘接剂、稀释剂酒精等等易燃易爆物质。
切勿在传感器头的防爆网表面涂抹油漆等物质,以免挥发性物质影响探测器寿命和阻碍气体扩散。
切勿放置在排烟管或者烟囱内及其附近。
切勿放置在高温及机器超时的地方。
如发生故障,不要自行拆卸维修,可通知供应商或者代理商处理。
注意事项
1.在低于0℃环境中贮存的探测器应在室温环境中放置2小时以上方可通电使用。
2.长期不使用的探测器,应在通电预热2小时后才能正常使用。
3.运输中应注意防雨、防潮、避免强烈的震动和冲击。
4.探测器的安装必须由专业人员进行:安装探测器不应贴近墙面,周围应留有足够的空间用于日常维护和故障排除。监测比重小于空气的可燃气体时,宜将探测器安装在距顶棚0.3米处,监测比重大于空气的可燃气体时,宜将探测器安装在距地面0.3米处。
5.具体环境中探测器的探测范围与很多因素有关,诸如被检测气体的种类、检测环境中的风向、风速等。我们推荐的探测范围是空间范围6×6平方米;管道长度6米。
6.在新建筑内,探测器应该在油漆、焊接工作完成后再安装。
7.不要将探测器安装在距蒸汽、油烟过近的地方。
8.不要将探测器浸入水或其它液体中使用。
9.不要在探测器附近使用有刺激性气味的物质如杀虫剂、油漆、大量的酒以免产生误报。
10.使用时应避免经常性的高浓度可燃气体冲击传感器。
11.正常情况下传感器的使用寿命可燃气体为2-3年,有毒气体传感器为2年左右。错误的安装、使用或不良环境的影响均会降低传感器的灵敏度,缩短其使用寿命。
12.在低于0℃环境中贮存的探测器应在室温环境中放置2小时以上方可通电使用。
13.长期不使用的探测器,应在通电预热2小时后才能正常使用。
相似回答