10KV高压电缆表皮破裂怎么处理?

如题所述

做等级电压绝缘防护措施,本厂在建初期也曾试过人为机械损伤数根10KV电缆,也是采取绝缘包裹修复,至今十多年未出现任何问题。

回复

hubeixp
2007年05月29日 08:46:00
3楼
高压电缆的绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,损伤严重部位不得少于5层,修补长度为需要修补部位的两端各外伸20mm。也可以用专用的绝缘护罩将导线的绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封好。在同一档距内,单根绝缘导线绝缘层的损伤修补部不宜超过3处。剥离导线的绝缘层和半导体层时应使用专用的切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯应有45°倒角。所有绝缘线的接点端头、接头和绝缘导线的切口部位都必须进行绝缘封护,不得有导线、接头裸露,防止进水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-24
第2个回答  2020-10-26
十千伏的高压电线表皮破裂怎么处理?先将电停了之后再进行更换或者维修。
第3个回答  2020-10-26
建议断开 从新找连接件套接这段 就象从新接头一样 不过不是专业干电工的 不知道有效果没 别搞出事来 你还是找个专业电力公司搞下吧