哦!那么母线电压过高时,最好的处理方式是什么呢?
系统电压高,作为电厂方特别小电厂确实是无能为力,不过如果是有载调压的话可以调节主变的档位来降低厂用电(我们都是这样做的);另外还可以在允许的情况下少发无功,如果发电机通过了进相考核,还可以吸收无功。不过这对系统的电压影响应该都不是很大,特别是前者,是不能改变系统的电压的。
母线电压高是因为在负载少的情况下线路中呈感性就是容抗比较大,这种情况称之为“末端电压升高”,应该串电抗。