现浇完成后楼面局部出现较大的下沉

我在老家自建房,在浇砼完成后客厅位置楼面出现局部较大的下沉,客厅进深9.2米,间宽5.5米,隔3米有一横梁,现浇拆模后最前面横梁后楼板出现下沉,下沉最低处有10公分,现施工方提出两种处理方案,1.在下沉的部分补平,这样,客厅楼顶自横梁处前面客厅1/3面积比横梁处后面2/3面积要低10公分,(客厅层高3.3米) 2.把下沉部分铲平,可能会露出钢筋,或铲掉5公分,后面2/3补5公分。
哪位专业人士帮我看看这样处理是否可行?或有更好的方法?

要么是拆模过早导致要么是施工工艺不到位导致要么是材料质量导致。具体来说最大的原因(除了材料质量原因)可能是“楼板钢筋”与“四周的梁钢筋”的搭接不充分导致楼板在未定型时(拆模过早)而因自重整体塌落。
这已经出现的质量事故没有死伤人就不错了,你还想抹平解决,看起来你是不死人甘心。此时钢筋应该已经有塑性变形的现象发生,你抹平会极大增重反而可能钢筋直接断掉而突然坍塌,此乃必杀技!
稳妥的方法是拆除已经浇筑有变形的(仔细查验)的楼板部分,然后在其上做搭接超出四周梁的反梁(楼层面以上做梁),浇筑反梁时连同新楼板一同浇筑。从而形成“反梁吊新楼板”受力方式。只要反梁搭接牢固和楼板施工质量高(楼板也要尽量有外伸的搭接措施),应该不会有事了。
结构体一旦在未正常荷载时变形就毫无作用了,任何形式上而非增加强度的补救都是毫无意义的,其行为中的增重反而会造成更大的隐患。你需要找个懂结构设计的人看现场,以后盖房子尽量让同层楼板的板钢筋都相通,这样就不会轻易拉脱了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
  现浇完成后楼面局部出现较大的下沉,主要原因有:施工过程中模板拆模时间过早,没有达到规范要求。另一个原因是由于赶工期,抢进度,现浇顶上压负荷过重过早导致局部下沉。再就是原料搅拌不均匀,原料不达标准要求,造成负压不够而下沉。为了安全达标,最好是把下沉的地方凿掉重新浇。
第2个回答  2012-01-02
以刘
相似回答