电业局说表正常,说倒火线头试试,怎么办不懂
追答我问你一下,电度表输出的线至总开关上桩头之间的线是地埋线,还是总开关就装于电度表旁边?如果是地埋线就有可能是火线对地有漏电现象所致(漏电电流很小但足以使电度表 铝盘启动旋转)。
你把电度表的输出侧线全部拆掉(即电度表通往总开关上桩头的线);若电度表继续转动不停,那就是电度表有故障;三相四线电度表的输入相序接反,一般不会有问题(有一种较少见是单铝盘的电度表会增加10%的误差),更不会造成电度表的潜动。
三根火线其中的一根漏电了,把它与零线互换,零线处于对地漏电状态,电表自会走吗。能行吗,谢谢了
追答这样的话,由于电度表的电流线圈是串接在火线上,而零线在表内是直接接通的,电度表不会转动。这么用虽然可以,但是潜伏着安全隐患。因为三相负载不平衡时(三相四线灯动混合电路中,三相负载不平衡是很常见的),零线上就会出现不平衡电流(也就是零线处于带电状态),当对地故障逐渐恶化时,会在地面出现跨步电压;易招致跨步电压触电。建议你可以暂时应急使用,为安全考虑,最好排除漏电故障为上策。
追问当零线出现不平衡电流时,如果零线对地漏电,漏电保安器会跳闸吗,再次感谢。
追答漏电保护器会不会跳闸取决于漏电电流是否达到漏电动作电流。
三相电路中普遍使用三相四线漏电保护器,零线也穿越零序电流互感器。当零线有不平衡电流后,会通过故障点产生对地泄漏电流,只要该电流达到漏电保护器的漏电动作电流,漏电保护器则立即跳闸断电。
前提是,这段故障线路是在漏电保护器控制范围以内(也就是漏电保护器输出侧),若是在输入侧级以前的线路,漏电保护器毫无反应。
漏电会自走吗,漏电应该走的飞快呀,我的是地埋线,如果漏电应该跳闸呀
追答你要是用的是漏电开关会跳闸。不是漏电开关漏电了不跳闸,但表走。有过这样的例子。就是几家用一块表,漏电了且表走的数目很大。最后查出就是漏电了所至。
追问我用的是会跳闸的保安器,就是不跳咋,表自走,24小时一度电。电业说表正常,让把火线ABC换换,火线不是都一样吗,换换能行吗。谢谢
追答换ABC可能没有用,你先把火线和零线换一下看看,我的意思是火线对地漏电了。
追问零线对地漏电表不会走吗,谢了
追答好向要好一些,你看一下.