请问1.5平方导线不接负载传1500米,接的是220V电。到末端的压降是多少?有没有计算公式?

如题所述

1.请问1.5平方导线不接负载传1500米,接的是220V电。到末端的压降是多少?有没有计算公式?
答:A.零负载电压仍然是220V,接了负载后有电流通过时,线路的电阻率会对供电电压造成压降,可以把导线看作是一个小电阻和负载串联在一起,串联是分压的,分压就会有压降
B.有公式下面是公式一和计算过程例子是380V电压的你把1.732U改成220V就行了,计算方便,还有公式二计算复杂就给你个简单的吧
1、电阻率ρ    铜为0.018欧*㎜2/米 
              铝为0.028欧*㎜2/米 
2、I=P/1.732*U*COSØ 
3、电阻R=Ρl/电缆截面 
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? 
  I=△U==30/1.732*0.38*0.8=56.98A 
  R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧 
  △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 
符合要求。
即△U=(P/1.732*U*COSØ)* ρL/A
ρ   电阻率铜为0.018欧*㎜2/米 ,铝为0.028欧*㎜3/米
P 总负荷KW
U 0.38
L 长度M
A 截面积MM2

2.导线电阻不会使电压降低吗?
答:导线电阻的确能使电压降低,前提是要有负载有电流流过,不同材质的导线电阻率也不一样以上有叙述

3.如果是间并了十几个12伏3安的负载,压降怎么算?
答:10个这样的负载大概是10*12*3=360W 套以上公式功率因数COSØ取0.9计算得出压降为32.73V大于规范的5%即11V属于不合理布线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-10
不接负载测量仍然是220V,接了负载后有电流分压才会有压降,请参照http://zhidao.baidu.com/question/323514724.html追问

导线电阻不会使电压降低吗?

第2个回答  2012-01-10
导线电阻的确能使电压降低,前提是要有负载,要有回路,才有压降.追问

如果是间并了十几个12伏3安的负载,压降怎么算?

追答

现在你只有220V电源是吧,在1500米外想使用12V的负载,你想用大电流让线路产生压降,再让负载安全工作是吧,这是不行的.如果把18到19个的多个负载串联还有可能.但这个方法也是不妥当的,最好还是用变压器降压.

相似回答