两台315变压器同时用!它最大的承载是多少千瓦。允许超多少烧不了变压

两台315变压器同时用!它最大的承载是多少千瓦。允许超多少烧不了变压器?谢谢大家了。

主要是看功率因数,一般加补偿柜的话可以用到300KW
正常长期运行为 315*0.9(功率因数)*0.85(负载率)=241kW
变压器可以短期超负荷运行的,所以说最大能带多少负荷谁也说不好,满负荷是315KVA,考虑到损耗及经济性,一般控制在65-75%负载率,200多千瓦吧。如果一定算最大的话,短时间200%负荷应该都是可以的,不过时间很短,120%负荷,一般可以运行2小时
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答