关于农村民房防雷的一些具体措施

网上查了些防雷的讯息,但是我还是想知道根据我家的情况要具体如何操作:
1,电话线是两线的,要如何接等地位。
2,我家房子,是钢筋水泥打的地圈梁,再底下有十多个桩,但是目前房子已装修完(没有露出钢筋)都住了2年了,所以我不知道要再如何做接地体比较合适。
3,屋顶有太阳能热水器和铝制水塔,水塔比较高,请问是否在水塔上做避雷针就可以了还是同时也需要在女儿墙上做避雷带?
4,我家的防盗窗和走廊都是不锈钢的,我不知道是不是因为这个接闪,去年电话机被雷打坏了,今年有个灯泡被雷打坏了,所以我做的避雷系统是否也要把这些不锈钢连接起来。
5,我年初的时候把家里的电气接地线接到了走廊上的不锈钢上,我以为不锈钢连着房屋,房屋就是大地,看起来我错了。

ok,这是短信回复的内容,也贴到这里吧,好检索
1、电话线和网线都一样,属于信号线铜缆防雷,信号防雷必须使用相应的电子器材防雷器,对于现在的廉价电话机来说都有防雷零件作小保护,廉价的一两电话机烧了就换新吧,因为目前的电话机比防雷器便宜。
假如新装修,注意请加一个弱线配线箱,那么就可以配置比较便宜的防雷子,防雷子加电话防雷器组成的防雷系统将保护从电话线来的电脑网络,电视、报警、监控等信号,那时候就不单子是小小电话了,那时,铜缆防雷器就值得了。
电话防雷器的构成就是等电位的建立;
2、地桩和地圈是最好最简单最便宜的防雷地极,将钢筋裸露出来的办法我们称为刨筋,说实话真的不难,否则相对于要再做一个地极,同时楼顶避雷针还要敷设一条避雷带到地上连接地极,还要保证地极的地阻必须低于你的楼房地桩的地阻,还要连接供电公司来的重复接地地极,这么大的工作量对比刨筋---用冲击转打几块水泥,hoho;
3、在水塔上做避雷针是保护水塔和在避雷针45度角保护角的热水器,而在女儿墙上敷设避雷带是保护建筑物的,两者保护范围不同;
4、电话机打坏是第一点说明的问题,灯泡打坏是第二点所说的电力地与你家的防雷地冲突产生的问题,与其他无关;追问

第1,2,,3项问题已了解了。
第四项您说的电力地与防雷地冲突是怎么解释啊?
忘了说明一个情况,虽然新房有很多钢筋结构,但没有全部连在一起,只是在一些受力点做了一些梁,针对这个情况,我肯定是要再做引下线吧,那么引下线是否要连接窗户,走廊到地圈梁

追答

低矮的民房窗户、走廊不用连,但地圈梁最好要连接,连接后就不用做地极了,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-31

有些自建房的朋友会在屋顶安装“金属水箱”或“金属装饰”,以为这样可以防雷,其实适得其反,因其位置比较高,这样更容易招惹雷电袭击,必须采取安装接地线等相应补救措施;农村自建新房防雷,建议采用三同时原则。

第2个回答  2013-11-15
可以在房子外面接避雷引下线,连屋顶避雷带水塔,连窗户。基本上就把所有问题解决了。防雷接地体要埋地1.5以上。
农村的?雷这么大?追问

农村的,丘陵地区,这几年我们那里春天常有人说家里电器糟雷击坏了,我觉得可能是因为都是新房,用的钢筋结构多了,且大家都喜欢用不锈钢做窗啊,门啊,走廊啊,接闪吧

第3个回答  2013-11-15
不知道你家房屋有多宽和水塔有多高?
你把接地线接到了走廊上的不锈钢上等于是形成了招雷设施啊!
房屋的防雷可以在水塔顶上做避雷针,高度要按保护半径计算,单独设引下线接连人工接地体。人工接地体做法:选择房屋旁边潮湿土地,避开人、畜常经之处,打入2~2.5米的50×5的镀锌角钢,焊连沿墙敷设的引下线,覆盖0.5~0.7米土。
架空段的电话线沿上空拉一根8#镀锌铁丝,与引下线连接或直接连接人工接地体。追问

楼顶浇灌的,长15米,宽14米,水塔我把它立在我搭建的柱子上,总体高大约3米。
感谢你的回答

追答

长15米的要周全保护,避雷针尖的离地高度必须大于10米以上(15/1.6=9.375)。有了避雷针,不必再设避雷带。郑重建议你不要把混凝土柱子钢筋凿出来焊接,特别是承受水塔的柱子,那是极错的!

相似回答