中华人民共和国通用阀门安装行业标准规范Q/YS1.85-2010

阀门安装工艺标准
一、适用范围
本标准适用于火力发电厂锅炉汽、水、油、气管道上阀门的安装。
二、编制依据
2.1 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇 1996年版
2.2 《火电施工质量检验及评定标准》管道篇 1996年版
2.3 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇 DL/T5007-92
2.4 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇 1996年版
三、施工工艺流程图

四、工艺方法及质量要求:
1、人员配备要求:钳工3-4人,电焊工1-2人,起重工1-2人,(全体施工人员均经过三级安全教育并考试合格,焊工经焊前练习确认合格,高空作业人员经体检合格,能适应高空作业的要求)。
2、机械及施工工具配置:设备倒运用的运输车,起吊设施能满足需要,直流电焊机1-2台,水压机1台;施工工具应准备1~2套,以及角磨、电磨、榔头、撬杆、记号笔、扳手、倒链等常备工具。
3、设备、材料供应:阀门全部到货,并经清点、验收合格;设备图纸齐全,具备施工条件。
4、作业方法及要求:
(1)阀门的外观检查:填料用料是否符合设计要求,填料方法是否正确;填料密封处的阀杆有无腐蚀;开关是否灵活,指示是否正确;铸造阀门外观无明显制造缺陷。
(2)阀门的解体检查:各种国产阀门,除制造厂家有特殊规定外,一般在安装前均要进行解体检查,此项由专业人员进行检查。安装人员将阀门提前送至阀门班。
(3)阀门的研磨:阀门研磨是指手工或机械方法来研磨阀芯与阀座之间的结合面,使其达到严密结合的一种工艺方法。此过程也须由汽机研磨班专业人员进行。
(4)阀门的严密性试验:阀门解体复装后应做严密性试验,试验由汽机研磨班在试验台上进行,试验的方式应符合制造厂的规定。
5、阀门的安装:
(1)所有阀门安装前,需复核产品合格证和试验记录,另外应按设计要求核对型号并按介质流向确定其安装方向。
(2)阀门安装前应清理干净,保持关闭状态。安装和搬运阀门时,不得以手轮作为起吊点,且不得随意转动手轮。
(3)截止阀、止回阀及节流阀应按阀体箭头标定为介质正确流动方向安装。当阀体上无流向标志时,应按以下原则确定:
a. 截止阀和止回阀:介质应由阀瓣下方向上方流动;
b.单座式节流阀:介质由阀瓣下方向上方流动;
c.双座式节流阀:以关闭状态下能看见阀芯一侧为介质的入口侧。
(4)闸阀:由于大口径闸阀自身闸板重量重,闸阀又是自密封类阀门,具有越压越紧功能,所以对于口径DN300以上的闸阀,安装应立式安装 ,实在没空余空间,也应该横式安装,严禁卧式安装。
(5)止回阀:旋启式止回阀:安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活;升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直,以便升降灵活
(6)减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜。
(7)自力式压力调节阀:过蒸汽管道的自力式压力调节阀应倒向安装,蒸汽经过冷凝器,降低温度,防止膜片烧坏、卡住以免调压不准,甚至损坏。
(8)阀门安装位置,必须方便于操作,即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲,方便操作工
(9)对于酸碱、有毒介质等,不可仰天操作,一旦泄露,对操作人员很不安全,此类阀门最好采用自动化控制。
(10)明杆阀门,不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。
(11)保温和保冷措施:凡阀门介质降低温度过多,会影响生产效率或冻坏阀门,就需要保温,甚至伴热;凡阀门裸露,对生产不利或引起结霜等不良现象时,就需要保冷。应根据实际需要进行保温和保冷措施。
(12)所有阀门应连接自然,不得强力对接或承受外加重力负荷。法兰周围紧力应均匀,以防止由于附加应力而损坏阀门。
(13)安装阀门传动装置应符合下列要求:
a. 万向接头转动必须灵活;
b.传动杆与阀杆轴线的夹角不宜大于300°;
C. 有热位移的阀门,其传动装置应采取补偿措施。
(14)法兰或螺纹连接的阀门应在关闭下安装.
(15)阀门安装,手轮不宜朝下,且便于操作及检修。
(16)对焊阀门与管道连接应在相邻焊口热处理后进行,焊缝底层应采取氩弧焊,保证内部清洁,焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。焊接工艺应符合DL5007《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》的有关规定。
(17)对于进口阀门,一定要参考其安装说明,然后根据其安装说明书的要求进行安装。对于有些阀门型号虽相同,但由于其上面有阀门位号,就需要核对图纸上的位号进行正确安装。
五、技术记录清单
(1)阀门解体、检修记录。
(2)阀门水压试验记录。
(3)阀门安装记录。
六、附件说明
本标准由中华人民共和国建设部标准定额研究所提出
本标准由中国泵阀协会火电设备器材分会标准技术单位负责起草
本标准起草人王友发、陈火成、黄顺耀、钱虎、李亦清、
本标准委托北京市公用事业研究所负责解释
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
安装要求

1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以闸板密封面无渗漏为合格。

大口径闸阀适用于 Class150 ~ 2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。在石油管道上应用较多。
第2个回答  2023-07-16
以下是 阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、超达、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答