三菱PLC FX2N系列中,一个PLC程序中能同时出现两个PLSY指令吗?

三菱PLC FX2N系列中,一个PLC程序中能同时出现两个PLSY指令吗?用一个伺服电机还是两个伺服电机?在一个PLC程序中 是脉冲加方向的 比如 Y2 Y3是方向
LD X0 PLSY K1000 K100 Y0 OUT Y2
LD X1 PLSY K1000 K100 Y1 OUT Y3
一个PLC 这样的程序 能出现两个PLSY指令吗 这样是一个伺服电机还是两个伺服电机?

fx2n本身针对过程控制,本身是不能带伺服的,他要带伺服,要加定位模块fx1pg.一个伺服电机,只能接收一路脉冲。因为伺服是靠plc提供位置的,plc输出脉冲个数决定位置,脉冲频率决定速度,找个台达伺服手册看看。伺服电机的位置控制模式。现在用fx3u的比较多。q系列的也很多,搞电控要想进步快,就去一个搞非标的自动化公司。追问

那在程序中如何体现出来啊

追答

是两个伺服电机,一个脉冲输出口,对应一个电机,什么时间都不会错

追问

一台PLC接两个伺服电机可以的吧?FX2N不能带伺服的话 那两个伺服电机就是要加两个定位模块FX1PG?

追答

对,你那个是脉冲发出指令,在定位控制中基本上不用。定位需要很多东西,脉冲发出,只是很简单的,玩一下可以,在机器上满足不了的

fx3u本身也就四个伺服,我们平时就带三个,要留有余量,再加伺服的话,就用fx1pg

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答