谁能告诉我西门子变频器初次使用前和西门子S7300,通过PROFULBUS相连,需要在PLC做哪些程序?和设置。

如题所述

给你说一个大概的流程
首先从变频器厂家要一个组态文件*.GSD,把他导入到STEP7的硬件组态中,从CPU中建立PROFIBUS线,从硬件选项中选出你需要的变频器。这样你在硬件上已经与变频器连接了,需要注意,很多变频器的GSD中可以选择控制字和状态字的字节数(例如国内设计人员常使用PPO4,6个状态字,6个控制字;老外常使用PPO5:10个状态字,10个控制字)。确定字节数后就可以看到硬件组态中这几个字节的地址。
编程时查阅变频器顺序发送的控制字状态字含义,可以逐位进行写入控制。
一边情况下,控制字1:主控制子(含有启动停止方向等)控制字2:速度给定
状态字1:主状态字(运行状态方向故障字等) 状态字2:实际速度
其他状态字控制字有的可以编辑有的固化定义了

如果还不是很清楚给我留言,Q聊追问

你的QQ给我呀,我的QQ441057175,还有高手,还想问和软启动通过PROBUS相连,可能也有控制程序吗?

追答

给你留言了 多沟通

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-03
A 硬件上:
1)两个DP连接器,如果只是彼此相连,即主站PLC,从站变频器,那么DP连接器的终端电阻都拔至ON
2)如果变频器有DIP开关,在关电时,设置好他的DP地址.全置ON或OFF时,可通过变频器参数设置
B)软件上:
1)Step7 组态,设置好PLC DP地址,变频器DP地址(与上面设置要相同)
2)step7中,设置好PLC到变频器之间通讯用的报文结构,即PZD1,PZD2.......依你应用来设定.
3)变频器中设置好DP 通讯报文,要与PLC对应
4)程序中,用SFC14,SFC15对变频器的报文进行读写访问
5)依据应用分解报文,如哪个对应起动等等.....
.....
.......
.....
真正要调通,必须有具体应用框架才说得清楚
第2个回答  2011-06-04
下一个GSD文件,从中添加变频器的型号,添加后就会有寄存器的地址,根据地址发功能码,变频器也要进行设置后变频器的功能码才能被响应。如站地址 名字 通讯率 通讯格式 等你看看说明书这个网上很多例程