电气火灾扑救常识

如题所述

1. 断电灭火
电气设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。
(1)发生火灾后,要立即切断电源。如需切断整个车间或整个建筑物的电源,可在变电所、配电室断开主开关。在主开关未断开前,避免随便拉隔离开关,以免产生电弧发生危险。
(2)使用闸刀开关切断电源时,由于闸刀开关可能受潮或烟熏,其绝缘强度会降低。切断电源时,最好使用绝缘工具操作。
(3)切断由磁力起动器控制的电动机时,应先用接钮开关停电,然后再断开闸刀开关,防止带负荷操作产生电弧伤人。
(4)在动力配电盘上,只用作隔离电源而不用作切断负荷电流的闸刀开关或瓷插式熔断器,称为总开关或电源开关。切断电源时,应先用电动机的控制开关切断电动机回路的负荷电流,停止各个电动机的运转,然后再用总开关切断配电盘的总电源。
(5)当进入建筑物内,用各种电气开关切断电源已经比较困难或不可能时,可以在上一级变配电所切断电源。如需影响较大范围供电或杆上变电台供电时,有时需要采取剪断电气线路的方法来切断电源。如需剪断对地电压在250伏以下的线路时,可穿戴绝缘靴和绝缘手套,用断电剪将电线剪断。切断电源的地点要选择适当,剪断的位置应在电源方面即来电方向的支持物附近,防止导线剪断后掉落在地上造成接地短路触电伤人。对三相线路的非同相电线应在不同部位剪断。在剪断扭缠在一起的合股线时,要防止两股以上合剪,否则造成短路事故。
(6)城市生活居住区的杆上变电台上的变压器和农村小型变压器的高压侧,多用跌开式熔断器保护。需要切断变压器的电源时,可以用电工专用的绝缘杆挑跌开式熔断器的鸭咀,熔丝管就会跌落下来,达到断电的目的。
(7)电容器和电缆在切断电源后,仍可能有残余电压,因此,即使可以确定电容器或电缆已经切断电源,但为了安全起见,仍不能直接接触或搬动电缆和电容器,以防发生触电事故。
2. 几种电气设备火灾扑救方法
(1)发电机和电动机的火灾扑救方法
发电机和电动机等电气设备都属于旋转电机类,这类设备的特点是绝缘材料较少,且有比较坚固的外壳。如果附近没有其他可燃易燃物质,且扑救及时,就可防止火灾扩大蔓延。由于可燃物质数量较少,可以使用二氧化碳、1211等灭火器扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸气和喷雾水扑救。实践证明,喷雾水扑救效果更佳。对于旋转电机,不要用砂土扑救,以防硬性杂质落入电机内,损坏电机的绝缘和轴承等。