液化气站安全距离 是按储罐算还是按外墙算 距离是各是多少?

如题所述

按照气站规模来算的!总容量50立方米 罐壁距离围墙15米 距离卸车点 门卫泵房 配电间 18米
总容量50以上200立方米以下 罐壁距离围墙20米 距离卸车点 门卫泵房 配电间 20米 距离消防水池取水口都是40米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-03
按储罐算,一般距离是12米,不过要看你是与什么的距离,不同的项目有不同的安全间距。你可以查查城镇燃气设计规范
第2个回答  2011-05-31
天元压力容器王经理(电话是我名字)提示你----
设置瓶装液化气供应站点,应当符合下列条件:
(一)建筑耐火要求不低于二级,不得用可燃材料装修;电器照明按防爆要求设置,并配有足够的消防器材
(二)瓶库为相对独立的非住宅建筑,与居民住宅的距离不少于十米,与重要公共建筑的距离不少于二十米;
你所提问题应该从储罐算起本回答被网友采纳