家庭用电中为什么接地线上有36-55V的电压 我把总的接地线断开测量也有电压,我用的是数字电笔 为什么

如题所述

可能原因有:
电笔误报--改用电表。
地线没有接到大地去,测到的是感应电压。
地线接地不良,当有漏电设备或甚至有零线地线混用时,地线就有电压。
最后说,如果漏电开关工作良好的话则只有两个可能:电笔误报或地线没有真正地接到大地去。追问

地线被我剪断了,没有和大地连接,我把进户线撤掉以后用铜线把零线和火线连起来,用表测量,发现火线端和零线是联通的,地线和火线零线的任何一端都是断路的

追答

地线被你剪断了,测电压有何意义?---只是感应电压
“……用铜线把零线和火线连起来,用表测量,发现火线端和零线是联通的”---都连接了还能不通吗?。“地线被我剪断了……地线和火线零线的任何一端都是断路的”---当然是断路的,除非线路间有短路有漏电或接上了漏电的设备。

追问

我是想排除是否零线和地线共用,错接了
还有是不是别的家漏电或者错接了
谢谢你的帮助
看来得找专业的电工了

追答

排除是否零线和地线混用可靠方法是跑线。
也可断开总零线,再逐一打开设备,看有没有设备能“工作”,有就说明有混用,前提是地线要基本良好。或再在总地线中串进小功率灯泡。如果灯泡发光说明有混或严重漏电。
不要忘记漏电保护的综合分析。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-27
许多家电中都有电动机等带线圈的电磁感应部件,它们在运行过程中会产生感应电压,你测到的就是这些感应电压,这个电压有时会高达110V左右,但电流都很小,可能会麻手,但不会伤到人。
如果建筑物有接地端,那么将外壳接地,就可以消除这些电压。
切记,千万不要将家电外壳接零线,否则,万一零线在前头断路,外壳就变成火线了,那是会死人的。
第2个回答  2011-05-27
数字电笔,比较灵敏,容易受到外界电磁场的影响,测量值不准确。手不触碰笔帽的金属试试。
第3个回答  2011-05-27
数字显示电笔测量时会存在一定误差,你的接地线是从哪里断开的?又是从哪里接引的接地线?请你说明好吗?看看能否帮您分析一下!追问

我是在我家的配电箱里吧接地线的主线剪断,把每一路的接地线单独分开
用数字电笔测量还是有电压

追答

请您拔掉所有用电设备的插头,如果测得电压,则是接地系统不良(没有完全接入大地)或电笔误差,如果没有电压显示,就是用电设备自带感应电压。您最好找个职业电工用万用表帮您仔细检查一下,以确保安全。

本回答被网友采纳
相似回答