请问高层建筑的外墙保温防火到底是怎样规定的?

我刚购买的小区说他们保温就是在外墙抹的砂浆里加膨胀玻化微珠材料,但是我看了网上的相关信息和电视,是不是外墙必须先贴一层保温材料板,然后再抹保温砂浆才算合格?

关于外墙保温防火的规定,外墙保温必须用A级防火材料(以前是规定要用A级材料做防火隔离带)。您所说的是施工步骤,跟防火没多大关系。您说的这种施工方法是做薄抹灰保温系统,还有幕墙式的以及倒模内置式的。随着科技的发展,已经有更多更环保、省时、省力的外墙保温材料上市。这几年来“外墙保温复合板”受到大众施工方及开发商的青睐,主要是省了很多人力,大大加快了工程进度。这种保温复合板是把您所说的步骤在工厂里面完成,等干了后,直接安装上墙。
也许这里说的不够详细,欢迎向我询问,我将与你一起探讨。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-18
高层建筑分民用和公共建筑:
(一)民用建筑:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑(主要是公用建筑)应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

注:来源《高层建筑防火设计规范》
第2个回答  2011-05-22
外墙保温材料的选择首先根据建筑所在地区是哪一个气候区划,不同的气候区划国家都相应规定了不同的保温要求,设计院根据这个要求设计采用不同的保温材料,以满足国家的保温节能的规定。开发商不能擅自改变设计院所设计的图纸。
你所描述的不能清楚判定。你可以咨询当地设计院或建设局的专业人员给予解答。
高层建筑的外墙保温必须使用A级材料(不燃烧材料)。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-05-23
是啊,现在外墙规定达到A级才可以。http://chengda8888888.b2b.hc360.com/,岩棉,泡沫玻璃等
第4个回答  2011-05-27
选择A级 、A1级防火 就可以保证施工达标 。购买保温建材可以去 中国保温建材门户 www.baowenjiancai.com 防止网骗 购买更便宜的产品

参考资料:www.baowenjiancai.com

相似回答