第1个回答 2019-03-31
你好:
——★1、500
KVA
是变压器的视在功率,可以带动多大的负载,与负载的性质有关:如果是电阻性负载,例如电加热炉,就可以带
500
KW
的设备,如果是电感性负载,例如电动机,负载功率就小得多了。
——★2、电感性负载,功率因数是小于
1
的。有功功率与视在功率的关系为:视在功率
=
有功功率
÷
功率因数。要想准确计算
500
KVA
变压器的电感性负载功率,必须知道负载的功率因数才行,否则是不严肃的,产生误差、有可能会引起事故。
——★3、变压器的额定输出指标中,额定输出电流是非常重要的,以变压器额定输出电流为标准是最方便的:只要负载的视在电流(例如电动机铭牌上标注的电流)不超过变压器额定输出电流即可
......
计算方便、数据可靠。(变压器为什么不标注负载有功功率、而标注额定视在输出电流,意义就在于此)
——★4、如果你一定要估算电感性(电动机)负载的有功功率,可以根据电动机的特性进行估算:一般电动机的额定电流,为额定功率的
2
倍(如
5
KW
电动机的额定电流约为
10
A
),以此估算,500
KVA
的变压器,额定输出电流为
722
A
,可以带动约
360
KW
的电动机。