66问答网
所有问题
漏保火线零线对调跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-01
漏保护器跳闸的原理可理解为火线流入的电流与零线流出的电流不等,与二线对调没关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nx9nivvi9Un9i2isns.html
相似回答
空载的情况下
零线火线
都接对的情况下它会
跳闸
怎么回事?
答:
漏电开关接线正确在空载的清况下开关发生发生跳闸,
建议把开关输出线松下断开,看开吴是否跳闸
,如果还跳闸是开关有问题,如呆不跳闸那就是开关的输出线有漏电或短路现象。
插座中零线和火线接反了
,闭合开关,
漏电保护
器为什么会
跳闸
?
答:
插座的连接和火线接反了,闭合开关漏电保护器是不会跳闸的
,因为它的工作原理是火线过的电流与零线回来的电流不相等,它就会通过放大电路使脱扣器动作从而断开电源,所以如果漏电保护器跳闸应该是插座里面的地线与开关之后的线接反了,因为地线的电流是不会过漏电保护器的,那么从火线流出去的电流不再从零...
电工知识:
漏保跳闸
的原理是什么?
火线零线
接反,还能正常跳闸吗
视频时间 02:28
零线
接在
漏保
前面
火线
接在漏保后面,合闸后漏保就会跳,求解释?
答:
漏保
是通过检测通过漏保内部的
零线
和
火线
的电流是否相等(平衡),来判断是否漏电的。当两根线是电流不平衡时,动作线圈产生的电磁力使开关脱扣断电。零线接在开关前,电流通过火线进入开关,再通过用电器流经零线从开关前流入供电设备形成回路,漏保内部电流不平衡,
跳闸
。
漏保
能否用于
零线
与
火线对调
?
答:
这样如果
漏电保护
器不
跳闸
了那么就说明是用电设备的问题,可以逐步排除是哪个用电设备了。如果没有用电设备不跳闸,而不论哪个用电设备插上就跳闸,那么基本可以判定是
零线
漏电。如果不论把用电设备都去掉与否,都跳闸,那么指定就是
火线
漏电。对于线路漏电就只能尽快及时的维修,最好是更换掉整根线路。
漏电开关跳闸
,怎么处理
答:
(一)若釆用的是2P空开,在
漏电保护
器上面取一零一火接入2P空开上端做电源,在2P空开所属回路上装有灯具或回路线路插座上插有家用电器插头时,2P空开送电,导致漏电保护器
跳闸
①2P空开所属回路上的
零线
与漏电保护器所属回路上的零线混淆,没有分清。②2P空开所属回路上的零线与漏电保护器所属回路上的...
大家正在搜
漏电保护器零线火线对调
跳闸是零线漏电还是火线漏电
漏电零线火线对调
火线与零线能不能对调
火线零线短路跳闸是什么原因
零线和火线兑换后还跳闸怎么
零线火线接一起不跳闸
零线和火线离多远不跳闸
零线火线碰到了没跳闸
相关问题
漏电断路器开关跳闸、火线漏电、为什么在漏电开关输出端火线零线...
漏电保护器跳闸把火线零线对调还跳怎么回事
火线零线对调是什么原理?
家里漏保跳闸,把原来火线和地线对调后,撤掉原火线不接地好了几...
家里漏保跳闸,把原来火线和地线对调后,撤掉原火线不接地好了几...
漏电开关跳闸打不上为什么将火线和零线调换一下就不跳了呢?
照明开关一合闸,漏电保护器就跳闸、把照明下的零线火线对调,就...
把开关关了灯还微亮着,把火线零线对调漏电开关就跳闸是怎么回事