关于施工企业的“内墙喷浆施工方案”!!!急用!!!!

现需要一个施工单位的内墙喷浆施工方案。急用,请有这方面资料的朋友发邮件给我或者在下面给我答案。是内墙喷浆不是内墙抹灰。急用!!!!!
[email protected]

内墙抹灰施工方案 供参考
一、工程概况:
本工程为5栋高层框剪结构住宅楼,建筑面积为7.2万M2。墙体采用混凝土蒸压加气块砌筑,粉刷采用M5砂浆。
二、编制依据:
1、甲方提供的建施图
2、施工图审查意见、设计变更及工作联系单
3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001
4、建筑施工手册第四版
三、做法要求:
卫生间、厨房部位:
14厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
加气块部分满铺网格布施工
界面剂喷浆
楼梯间前室、电梯厅、公共走道、入口门厅部位:
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底并划出纹道
14厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平
机房层、公共走道、电梯机房部位:
5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底并划出纹道
四、施工前期准备:
(一)施工工具:
主要机具:搅拌机、筛子、锹、接灰盆除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、分格条、笤帚、尺杆、铝合金靠尺,并应接通电源、水源。
(二)作业条件
1. 结构工程已完成,并经有关部门验收,达到合格标准并弹好1m线。
2. 砼墙、砌块基体表面灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,其表面平整度,垂直度应满足相应规范要求。
3. 抹灰用脚手架搭设好,离墙距离200~300㎜,经验收合格。
4. 水电墙体开槽已完成,槽内砂浆填塞密实并经相关部门验收合格。
(三)主材要求:
1. 水泥:采用32.5#经检查合格的普通水泥;
2. 砂: 采用中砂,使用前过筛;
3. 石灰膏:采用经熟化的石灰膏;
以上材料均需有完整的质保资料,并提前送交现场监理部和检验中心进行检查,检验合格后方可使用。
五、施工工艺:
操作流程:房间尺寸控制线检查验收→基层处理→套方、吊直、做灰饼→灰饼验收→做护角→抹底层灰→面层施工→验收
1. 房间尺寸控制线检查验收
本次检查是对墙体砌筑时所弹控制线的一次复查,必须是全数检查,目的是为了保证抹灰后房间尺寸偏差在允许范围之内,防止出现难以弥补的失误。
2. 基层处理
清除墙面灰尘、污垢、砂浆渣等附着物,将凸出墙面的灰浆刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿;坑凹不平、缺楞掉角及设备管线槽、洞、孔用水泥砂浆整修密实,平顺。用吊线板检查墙体的垂直度及平整度,将抹灰基层处理完好。内墙不同墙体材料交接处均需玻纤网格布搭接,宽度不小于300mm。
3. 套方、吊直、做灰饼
抹灰前,须先找好规矩,即四角规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线,用托线板检查每道墙柱表面的平整度、垂直度,在确保房间的开间、进深满足一户一验情况下,确定抹灰厚度,进行挂线打灰饼。打灰饼时应先在左右墙角上各做一个标准饼,然后用线垂吊垂直线做墙下角两个标准饼,再在墙角左右两个饼之间拉通线,每隔1.2-1.5m左右及在门窗口阳角等处上下各补做若干灰饼;先做下脚灰饼,对开间、进深进行检查,允许偏差±5mm,下脚灰饼验收合格后,方可做上部灰饼。
4.喷浆(界面处理)
基层处理完毕后,即可对混凝土墙面及加气块墙面进行界面处理(喷浆)。要求浆体均匀喷洒于所需施工的墙面上,不能在某个范围内出现大面积堆积或遗漏等情况,导致抹灰层出现结合不牢、空鼓、开裂等质量通病。
5.做护角
根据灰饼和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,抹出水泥砂浆护角,并用阳角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板,在阳角两边50mm以外位置以45度角将多余砂浆切除。
6.抹底层、中层灰
在抹底层灰前将网格布满铺粘贴在加气块墙体上。每层抹灰不宜过厚以防坠裂,底层灰应用力压入基层结构面层的空隙之内,应粘结牢固,抹灰时应先薄薄地刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮一遍,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,并用托线板检查墙面的垂直和平整情况;中层则要着力搓平压实,排除砂浆内的空气,应达到平整和粗糙。管道后面的墙体应在安装前进行,抹灰面接槎应平顺。抹灰后应及时降散落的砂浆清理干净。
4. 抹面层灰
等中层灰有七分干后,再抹面层灰,以灰饼控制面层厚度,用刮尺刮平找直。按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光。对于厨房、卫生间应待面层灰抹平找直后,用海绵垫拉出细毛。
六、注意事项及质量要求
a) 抹灰工程所用的砂浆配合比、材料品种要符合设计要求,抹灰砂浆的配合比、稠度等,应经检查合格后方可使用;
b) 抹灰用砂宜用中砂,使用前应过筛,不宜采用特细砂,石灰膏应使用经熟化的石灰膏,且内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质;
c) 在正式抹灰前,先做一个粉刷样板房,通过样板间的施工,找出差距,预防后部大面积施工再次发生同样错误,同时经样板间确认后,方可进行大面积施工;
d) 掺有水泥或石灰膏拌制的砂浆,应控制在初凝前完成;砂浆在使用前要进行二次搅拌,用于墙面上的砂浆不能是离析砂浆。
e) 当底灰找平后,应立即把设备的箱、槽、孔洞口周边修抹平齐、方正、光滑,抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度,确保槽洞周边修补完整;
f) 内墙抹灰部位要求:所有抹灰均粉刷至板底;
g) 凡面层灰浆需收光的,最后一次“过硬匙”,应在灰浆初凝后“收身”(即经过灰匙压磨而灰浆表面不会变成糊状)及时进行;
h) 对容易被碰撞的部位,应放置临时防护栏进行保护;
i) 施工时要根据环境季节温度做好抹灰层的养护,养护时间宜不少于7d,高温或烈日下的抹灰面应及时喷水养护。
j) 水泥在运输贮藏过程中应避免受潮、雨淋,如有硬块、杂质等现象存在时,应进行检查后再使用。
k) 每一遍抹灰前,必须对前一遍的抹灰质量(空鼓、裂缝)检查处理(空鼓应重粉,只裂不空应用水泥素浆封闭)后才进行;两层间的间隔时间不应少于2~7d;各抹灰层接缝位置应错开,应设置在混凝土梁、柱中部。
l) 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
m) 抹灰压光完成后,应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直,特别是墙与顶板结合处以及墙与底板结合部位,防止出现圆弧墙,发现问题及时修补处理。
n) 为了配合水电给排水立管的安装,先施工厨房间、卫生间及水电安装立管的墙面。
七、质量验收
5.1、检验批划分:
相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
5.2、验收标准:
1)抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施
不同材料基体交接处的加强措施;
2)抹灰的允许偏差和检验方法:
项次 项目 允许偏差(㎜) 检验方法
1 立面垂直度 4 用2M垂直检测尺检查
2 表面平整度 4 用2M靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 4 用直角检测尺检查
4 墙裙、勒脚上口直线度 4 用5M线,不足5M拉通线,用钢直尺检查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答