电缆测试项目中什么是不平衡电阻与不平衡绝缘电阻

如题所述

电缆绝缘电阻测试方法:

1、工具:2500V或5000V摇表;
2、方法:测量任何一相时其他两相与金属屏蔽、铠装外皮一起接地,测试时间1min;
3、标准:20度环境温度下不小于367兆欧*KM,三相最大值与最小值之比小于2。
上述方法、数据来源:GB 50-150 2006、GB/T12706.2-2002

网上曾下载过一个介绍,摘抄如下:
2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?
答:判断合格的标准规定如下:
(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
上述方法及标准未介绍出处,仅供参考。

参考资料:hi.baidu.com///////www.cepee.cn

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答